Alexander073
27.11.2007, 17:20
Добрый день, ув All, и Harris лично.:D

Вопрос собственно вот в чем.
1. В каком положении правильно оставлять эти свитчи?? Дело в том, что две сохи после "прыгания" питания "инициализились" в какое то полурабочее состояние- что то работает, что то нет. Свитчи были выставлены на запрет инициализации. До этого тестовое выключение питания не приводило к каким либо последствиям. Как собственно и в положении, допускающем инициализацию. Очень нехотелось бы проявления болячки, аналогичной GHX серии. Батарейки исправные, были включены.
2. какой осел ;) сделал четыре свитча?? Должен же в этом быть какой то тайный смысл... Ну не запараллелены же они...


Спасибо.

vlk
27.11.2007, 17:34
на профильном форуме в поиск бы отослали, а тут уж ладно, не будем вредничать, см. стр. 14 "краткого руководства по запуску системы" :)
SW1 (OFF-ON):
1-1 Административное программирование Запрещено Разрешено
1-2 Трассировка команд/событий (для тестирования ПО
системы) Разрешено Запрещено
1-3 SMDI интерфейс (голосовая почта) SMDI ON SMDI OFF
1-4 Инициализация исходной базы данных при включении
питания Запрещено Разрешено

так что только SW1-4 в OFF и будет вам щастье :)

harris
27.11.2007, 20:49
Да, все правильно уважаемый vlk расписал.
В принципе все аналогично с LDK, только там DIP8, в СОХЕ - DIP4.
Так же, как в LDK 8-ой переключатель отвечает за запрет инициализации системных параметров при старте, так и в СОХЕ это устанавливается 4-ым переключателем (SW1/4)...
К сожалению, в первой редакции русского перевода ошибочно указали на весь переключатель SW1 вместо 4-го (SW1/4).

Alexander073
28.11.2007, 12:13
harris пишет

К сожалению, в первой редакции русского перевода ошибочно указали на весь переключатель SW1 вместо 4-го (SW1/4).

Вот у нас пока и идет первая редакция, вторую еще не видел, а указано именно так 1-4, поэтому было воспринято как с 1-го по 4-й. Все таки привычнее синтаксис 1.4 Спасибо за уточнение.

И все таки про очистку при "опущеных" с 1-го по 4-й... Только ли мне так "повезло", или были какие то проблемы по железу-прошивкам??

harris
28.11.2007, 13:17
Да вроде бы никто не жаловался.
В основном были нарекания именно на нечеткость описания процедуры защиты конфигурации (установки переключателей). Если переключатели стоят правильно, то база не слетает. По крайней мере, мне такие случаи неизвестны...:(