longys
24.10.2007, 11:27
Вводные:
в АТС входит 4-ре городских линии, все 4 переадресуются на т.н. Горячую линию, при внешнем звонке на одну единственную из линий слышен звонок на внутреннем телефоне и сразу происходит сброс. Т.е. оператор не успевает взять трубку, а у звонящего клиента уже сброс пошёл, как будто кинули трубку.
Плату LCOT16 менял уже (была новая), платы SLC16 менял местами, результата нет, подскажите куда копать ?
UPD: да, забыл добавить подключенный напрямую (без АТС) телефон принимает звонки на ура и соответственно позволяет звонить

PhoneMan
24.10.2007, 12:03
Подключить к этой линии вместо станции обычный аналоговый ТА, и проверить входящие.

longys
24.10.2007, 12:11
Проверил, всё гут, работает и входящая и исходящая связь

PhoneMan
24.10.2007, 12:16
Тогда подозрение падает на плохую изоляцию в линии(кабеле) от кросса до станции, либо в станционном разъёме.

longys
24.10.2007, 12:24
Думаете амфенол пережать ?

Остин
24.10.2007, 15:42
Проверьте переадресации на вашем Горячем телефоне.
Посмотрите таймер ограничения продролжительности разговора

vicnicol
26.10.2007, 14:08
У тебя на станции ничего типа DISA не установленно?

longys
26.10.2007, 15:40
vicnicol пишет
У тебя на станции ничего типа DISA не установленно?
неа

Остин
26.10.2007, 22:27
Можно попробовать все режимы Tone detection поотключать и посмотреть измениться ли что. Отбойники установлены на линиях, кстати?