alex_dn
23.10.2007, 12:05
Есть 2 OS 7400
Версии прошивок на первом MCP 3.32, LCP 1.14, MGI64 1.17
на втором MCP 3.34, LCP 1.14, MGI-BASE 1.17.
Все платы находятся в одной сети (организован VLAN), все пингуется, но иногда MGI на второй станции перестает пинговатся, теряются 60-70 % пакетов. Пробовал связать их по H323, после набора номера тишина и через 20-30 сек сообщение OPPONENT HANG UP.
Пробовал вчера связать их по SIP, картина таже.
Подскажите, куда смотреть:confused:

Lion
23.10.2007, 13:24
Я бы советовал посмотреть для начала сюда:

http://bbs.radiolink.ru/forum/showthread.php?s=&threadid=33491&perpage=15&highlight=spnet&pagenumber=2

Последние версии ПО OS7400
MP40 - v3.34
LP40 - v1.16
MGI64 - v1.19

kre
24.10.2007, 12:51
заочно узнал помогла им перезагрузка физическая.
станции с версией MCP 3.34

alex_dn
24.10.2007, 13:27
Немного не так.
Параметры MGI карты, идентификаторы линков в станции с версией 3.34 вводить нужно только с телефона.

alex_dn
27.10.2007, 17:23
Продолжаю задавать вопросы:D

Посмотрел http://bbs.radiolink.ru/forum/showt...mp;pagenumber=2
Спасибо
Сделал

При этом звонки от станции 2 на 1 проходят, все нормально, а с 1 на 2 нет.
Пишет Oppozite Hungup

И еще, с 2 на 1 станцию не было дозвона, пока не поставил в 714 MMC не внутреннюю нумерацию 11ХХ а код станции + внутренний номер 9011ХХ, и не сказал, что надо удалить 2 цифры, хотя в мануале написано, что код станции удаляется автоматически.

Вообщем прошу помощи у коллективного разума
:p :p :D