11.10.2007, 14:01
К нам едет ревизор ...
Забодала комиссия. Может кто подскажет нормативные документы на АТС, начиная от входной таблички на двери кончая бог знает чем. Придираются ко всему:mad:

SergeySPb
12.10.2007, 22:16
Помещение АТС считается помещением с повышенной опастностью. Вот и надо клеить всякие таблички типа :
номер помещения согласно плана пожаротушения
категоря помещения по взрыво и пожароопастности
знак стрела все это с наружной стороны дверей
Внутри:
список лиц имеющих право доступа в это помещение утвержденное;
план эвакуации при пожаре согласованное;
табличка куда звонить при пожаре;
инструкция по пожарной безопастности;
табличка с ответственным по пож.безопастности;
всякие знаки типа "не курить", "выход здесь"
однолинейная схема электропитания;
схема заземления устройств;
Потом всякие таблички по электро безопастности, защитные средства первичные и вторичные.
И прочая лабудень....

SignalMaker
13.10.2007, 13:16
для начала огласите, что за комиссия?
ведомственная? связьнадзор? что то еще?..
отсюда и плясать...

SergeySPb
13.10.2007, 13:29
SignalMaker пишет
для начала огласите, что за комиссия?
ведомственная? связьнадзор? что то еще?..
отсюда и плясать...
А не все ли равно какая комиссия? Требования одинаковы.

Yegor_
13.10.2007, 14:34
Сперва ведомственная потом связьнадзор. А до этого пожарники ходили. Я вот не понимаю на табличку "помещение повышенной опасности" какой может быть стандарт типа размер шрифта размер цвет. Напечатал на принтере повесил сказали переделать. Так же другим документам типа не так оформлена. Может подскажете какии то шаблоны, буду очень признателен.
Точно так же пожарнику не понравился план эвакуации, сказал обозначение не соответсвует стандарту.
А на прочую лабудень что может быть?

SergeySPb
13.10.2007, 17:49
Посмотри "Правила эксплуатации электроустановок", потом должно быть куча ведомственных приказов и инструкции по этому поводу. Какбуд-то у Вас первый раз. Должен быть руководитель технического отдела или инженер по охране труда, который подскажет что и куда вешать.

vlk
15.10.2007, 09:16
нормативных документов куча, вот к примеру:
http://www.0-1.ru/law/
хотя ИМХО нашему брату знать всю эту лабуду не обязательно, есть специально обученные и назначенные люди, ответственные за противопожарную безопасность, за электрохозяйство, охрану труда, пусть работают, а не дурью маются... Наша головная боль - связьнадзор.

SignalMaker
16.10.2007, 10:14
SergeySPb пишет
А не все ли равно какая комиссия? Требования одинаковы.
абсолютно не согласен
сравните, к примеру, требования пожарных и инспекторов Россвязьохранкультуры
связисту глубоко фиолетово, каким шрифтом табличка на дверях нарисована
если говорим о первых, смотрим в ППБ 01-03 (Правила пожарной безопасности в РФ), если они еще действуют
ну или более новые

SergeySPb
16.10.2007, 10:30
SignalMaker пишет
абсолютно не согласен
сравните, к примеру, требования пожарных и инспекторов Россвязьохранкультуры
связисту глубоко фиолетово, каким шрифтом табличка на дверях нарисована
если говорим о первых, смотрим в ППБ 01-03 (Правила пожарной безопасности в РФ), если они еще действуют
ну или более новые

Есть общие нормативы которые для всех одинаковы не важно для связиста или для банно-прачечного комбината, если нет исключений. Все стандартные таблички уже давно разработаны и продаются в розничной сети в магазинах по охране труда.
Есть федеральные правила и нормы которыми должны пользоваться все отрасли. А в отрасле могут эти нормы и правила усилить.

SignalMaker
17.10.2007, 10:50
еще раз повторюсь, что требования у разных комиссий разные!
одни проверяют пожарную безопасность, другие - охрану труда, третьи - оказание услуг связи
и каждый инспектор руководствуется свои документом

Все стандартные таблички уже давно разработаны и продаются в розничной сети в магазинах по охране труда
почему вы на табличках зациклились?.. :)

я не видел ни одной комиссии, которая бы проверяла сразу и все!

вот, к примеру, недавно тема похожая была:

http://bbs.radiolink.ru/forum/showthread.php?s=&threadid=34139&highlight=%F2%F0%E5%E1%EE%E2%E0%ED%E8%FF

правда, там речь шла прежде всего о температуре и влажности в помещении автозала, а также организации резервного электропитания.

Yegor_
19.10.2007, 15:04
Какии то стандарты по офрмлении журналов, схем, плакатов, табличек. Или произвольном виде?

SergeySPb
19.10.2007, 15:06
Вы из какого города, уважаемый?

SignalMaker
19.10.2007, 16:43
SergeySPb пишет
Вы из какого города, уважаемый?
и из какой организации?

Иван Петров
02.09.2008, 13:13
Куча нормативных документов по АТС здесь http://telecom.ralib.ru/

romuald
03.09.2008, 23:10
АТС координатная, цифровая, городская, сельская? Разные стандарты ведения документаии, разная документация