igorMalov
04.10.2007, 09:34
Проблема в следующем :
Имеем 2 офиса, в 1 стоит данная АТС.ИЗ офиса 2 модем пытается дозвониться до офиса 2.АТС принимает звонок, отправляет на внутреннего аббонента (тоже модем) и вот здесь косяк: модем снимает трубку , оба пытаются соединиться , но не получается( обрыв связи).Сразу замечу без АТС все ОК.
Может тип СО нужно ставить не "обычный" ( в настройках есть тип 'модем', но тогда АТС вообще не принимает звонок по этой СО) или как-то АТС указать , что вн.аббонент -факс (модем)?

MAKLEN
04.10.2007, 09:42
Выставить одинаковые значения RS портов модемов и не задирать скорость выше 33600.
В PBX не повредит режим защиты линии данных (2.2 стр.2).

vivital
04.10.2007, 09:44
Не совсем понятно, Вы используете внутренний модем АТС, или внешний, подключенный на порт внутреннего абонента?

igorMalov
04.10.2007, 16:29
Модем внешний

vivital
04.10.2007, 17:02
В серии KX-TE.. модем интегрированный в АТС. Вам достаточно осуществить перевод вызова внешнего модема на внутренний номер 729. Или в настройках вызова указать "модем".

Заплетников Д.И
05.10.2007, 11:03
to vivital - тут проблема не удаленного программирования, а связи модем-модем.

См. что MAKLEN написал, только вот не 33600 - это много!
Нужно НЕ БОЛЕЕ 28800 ( такова спецификация Панасоника ).