Aut_dv
19.09.2007, 15:16
Подскажите, как расчитать необходимую мощность выпрямителя на 48В для станции OS7400 из 3-х кабинетов:
1-й кабинет 16DLI+2x16SLI2, 4x8TRK, MGI (на борту 8 каналов), TEPRI2, SVMI20e
2-й кабинет 11x16SLI2
3-й кабинет 3x16SLI2

Lion
20.09.2007, 08:55
Вот и считай

Aut_dv
20.09.2007, 15:51
Ok! Ясно. А какой расход у голосовой почты и TEPRI2?

Lion
20.09.2007, 16:39
TEPRI2 48B не потребляет.. Голосовая почта потребляет порядка 8 DLI портов

Aut_dv
20.09.2007, 16:54
В документации описан вариант питания OS7400 от выпрямителя OS7150. Как я понял в Россию 7150 не возится. Какие выпрямители тогда можно использовать под 3-х кабинетную систему, каким она должна удовлетворять требованиям?

Lion
20.09.2007, 17:44
Это PoE питание (несколько некорректно там сказано).. Их полно на рынке кого угодно..

Aut_dv
21.09.2007, 12:33
На самом деле задача такая. Чтобы не ставить 3 комплекта батарей для питания 3-х блоков станции была идея повесить все на 48 вольтовый выпрямитель. Батареи повышенной мощности повесить уже на выпрямитель.
В инструкции по установке в разделе 4.2.2 подобная схема приводится, но в предупреждении сказано, что в случае использования PoE необходим выпрямитель не менее 20A.
Но оборудование PoE использоваться не будет. Выпрямителя с какой выходной силой тока должно хватить?

Lion
21.09.2007, 13:13
ЭТО ДВА РАЗНЫХ РАЗЪЕМА НА ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ! Один -48в (то что вы хотите заюзать). Другой PoE (питание по Ethernet) внешний источник. Сколько потребляют наши IP терминалы - смотри в инструкции.. Далее суммируешь и ставишь внешний PoE.

Aut_dv
21.09.2007, 13:54
да с разъемами все понятно, они даже в разные углы разнесены. Мне не нужно питания 54V для PoE, тем более что IP терминалов нет у меня. Я использую только выход 48V для подключения резервного питания. вообще отказываюсь от 220 и использую только 48V.