Andron-Troll
14.08.2007, 17:02
станция - панасоник ТД100. Стоит задача создать "приоритет выходных линий". То есть в начале - занимаются CO1, CO2. Затем СО5, СО6. Какие-то линии не занимаются совсем - только для входа работают. Всего - 5 уровней приоритета. Каким образом это разрулить?

vicnicol
14.08.2007, 17:43
10.1 - создание групп СО, 3.1.2 - Назначение приоритетов групп СО

Andron-Troll
14.08.2007, 17:53
То есть ... В 10.1 я назначаю CO01, CO02 ---> Trunk Group 2.
CO05, CO06 ---> Trunk Group 3
Затем в 3.1.2
Priority 1 ставлю для Trunk Group 2,
а Priority 2 ставлю для Trunk Group 3,
таким образом Priority 3 остается для Trunk Group 1 ...
Так?
А как быть "Только для входа" - поставить Priority 64 ?

vicnicol
15.08.2007, 11:21
Правильно. Если нужно только вход по определенной группе СО, исход можна закрыть в 2.7.2 всем COS.