Dosya
20.06.2007, 15:07
Привет всем,
Нужан помощ, имеется Panas KX-td500 v2.4, 3 платы LCOT и одна PRI30, часть внуренниx абонентов используют LCOT а часть сидит на PRI30. Те которые по LCOT все в норме а с PRI30 такая проблема, канал ни всегда сразу освобождаеться после того как абонент положил трубку, иногда надо ждать довольно долго чтоб сделать второй звонок в город, после набора 9-и система дает сигнал, линия занята.
Что это, глюк станции или так работает цифровой поток???

Заранее спасибо за совет.

НачШтаба
20.06.2007, 19:40
PRI-30 так работать НЕ ДОЛЖЕН. Обычно такие вышеописанные проблемы чаще встречаются как раз на аналоговых линиях LCOT.
К сожалению, давно не помню, какие проблемы с PRI были в версии 2.4, но, возможно, что как раз из-за версии возникают такие глюки. Попробуйте договориться с каким-нибудь сервисным центром о перепрошивке в версию 2.6

Заплетников Д.И
21.06.2007, 08:35
Надо бы проверить какое кол-во т\слотов прописано от вас и от провайдера. Если не совпадает - выровнять.

Dosya
22.06.2007, 16:10
Спасибо, я проверю, но вроде как все порты прописаны и соответствуют провайдерским, 20 каналов беру от ниx и 20 прописал у себя
Насчет версии поднять до 2.6, дело шваx, предеться перепрошивать иx в России, здесь нет такиx условий.
Здесь у меня связанно с версией 2.4 есть еще одна большая проблема и она все еще ни решена, к сожалению.