22.05.2007, 05:56
есть
os 500 (v266) и 7200 (v261)
общий план нумерации

задача:
при поступлении звонка на внешнюю линию os 500 - вызов должен приходить на внутренних абонентов и первой и второй АТС. долго разбирался.
в результате нашел альтернативный вариант . нужно прописать внутренний номер другой системы в поле Next Port в 601.
но вот проблема
это работает только если звонки нужно увести с 7200 на 500.
а в 500ке не могу прописать NextPort чужой системы. Ни с офисменеджера ни с системника.
как быть?

fix_hdd
22.05.2007, 13:54
кстати, и еще
на этой АТС os500 почему то если в 102 назначить например на virtual-ext 3501 переадресацию на другую атс - то звонок до туда не доходит.
на 7200 такой проблемы нет.

Ataman
28.05.2007, 11:24
откати OS500 на 2,60D и будет тебе счастье,

я эту багу не могу зарегистрировать уже полгода
во всех новых версиях ползет

это первый вариант

второй это наоборот поднять версии до 2,69
и просто прописывать порты чужой системы (при поднятом QSIG)

fix_hdd
28.05.2007, 12:30
поставил 269
102 назначаем например на virtual-ext 3501
форвард не работает
лезем (в 210) а функции арендодателев. ищем 'ICM EXT FWD' - ставим yes.
все
проблма с форвардом через виртуальные номера решена
НО
как быть с 601
там по прежнему не моу вписать "не свои" внутренние номера.