DFI
18.05.2007, 09:39
Уважаемые господа!

Прошу Вашей помощи!
Есть три связанные tda 200, смонтированные в одном шкафу. Необходимо резервировать питание. Резерв хотелось бы разместить в том же шкафу. В руководстве рекомендуют ставить три аккумулятора по 12 В не больше 28 А/ч.
Вопрос:
1. На сколько их хватит
2. К чему приведет увеличение емкости

Благодарю за ответ!

Заплетников Д.И
18.05.2007, 09:54
1. На сколько их хватит - может показать только его величество эксперимент ( сильно зависти от конфигурации и напряженности трафика ), но за несколько часов в любом случае можно поручиться.
2. АТС сама подзаряжает аккумуляторы, в случае увеличения емкости она не сможет нормально это сделать ( не обеспечит необх. зарядный ток ) - будете подзаряжать вручную.

DFI
18.05.2007, 10:43
Дело в том, что в руководстве написано для одной станции. При подключении трех время сократится в трое. Кроме того разные блоки питания, 2-М и 1-L. Ставить на каждую по три - явно в шкаф не поместится. Возможно ли подключение большей емкости через зарядное устройство?

Благодарю за ответ!

НачШтаба
18.05.2007, 11:10
У TDA-600 БП с разных блоков можно вешать на одну кумулярную батарею. Вероятно, что 200-е тоже можно.
Панас гарантирует минимум 3 часа работы при "полной" набивке (128 РU) и нагрузке выше средней.

ЗЫ. В одной знакомой конторе на 3 блока шестисотки повесили кумулятр на 75 А/ч. Беспроблемно.

Заплетников Д.И
18.05.2007, 11:37
Плохо - все станции от одних батарей.
В 600-тке это оговорено ОТДЕЛЬНО, что такое подключение возможно.

Три 200-тки будут пытаться одновременно зарядить батареи - компараторы у каждой настроен по-своему. Поэтому результат предсказать не берусь.

sevlad
18.05.2007, 12:20
Заплетников Д.И пишет
Плохо - все станции от одних батарей.
Совершенно согласен! Не стОит так делать...

valeryk
18.05.2007, 13:30
Возможно ли подключение большей емкости через зарядное устройство?
А почему бы нет? Только АТСки в 220 не включай. Чисто батарейное питание.

DFI
18.05.2007, 15:44
Наибольшее потребление будет на станции с внешним потоком Е1. Она и потухнет первой. Останется только внутренняя связь между двумя остальными.

Под зарядным устройством подразумевал что то вроде АВР с устройством заряда. Попытки станций зарядить аккумуляторы можно блокировать диодами.

valeryk
18.05.2007, 15:53
Под зарядным устройством подразумевал что то вроде АВР с устройством заряда. Попытки станций зарядить аккумуляторы можно блокировать диодами.
Ну уж это смешно. Так не делают. Используют нормальный источник питания с АК, влючёнными в буфер. Напряжение строго поддерживается на требуемом уровне. Специальные АК для устройств связи без газовыделения - кислотные. Диоды сведут на нет преимущества кислотных АК с их мизерным вн. сопротивлением.

НачШтаба
18.05.2007, 16:48
Компараторы туфта. Просто будут отключаться по-очереди источники...

Pashal
18.05.2007, 16:49
DFI пишет
Ставить на каждую по три - явно в шкаф не поместится.
При правильном размещении - на полку ставится до 4-х больших аккумуляторов

valeryk
18.05.2007, 17:01
Когда-то очень давно, работали ВУКи-стабилизированные выпрямительные устройства. Два, три и более, в параллель, но не совсем. Одно устройство было ведущим и задавало напряжение заряда. Остальные регулировались им и так, чтобы отбираемый ток был примерно одинаковым. Без подобного просто так включать зарядку с трёх блоков на одну батарею не прокатит: "напрягаться" будет с едва заметным большим напряжением. Остальные будут "сачковать".

НачШтаба
18.05.2007, 17:17
Нет, братья-славяне, с дедушкой Кирхгофом народ знаком явно меньше, чем с дядюшкой Гольдштейном. Есть стабилизация тока (а это ток заряда) и стабилизация напряжения (на АКБ напряжение плавно вырастает по мере увеличения плотности и по мере накопления энергии).
А вот с компараторами - то правда. При низком напряжении АКБ будут работать все три источника тока (в теории напряжение выхода бесконечно). По мере срабатывания компараторов будет уменьшаться ток заряда (по-очереди отключаться источники тока в БП). Последний будет "гнать до последнего". То есть по нагрузке он нагружен не больше двух других, но работать будет дольше остальных по времени.

valeryk
18.05.2007, 17:35
Я про режим стабилизации напряжения говорил. Режим стабилизации там тоже имелся. И ток поровну отнимался, но напряжение возрастало вплоть до 2,7 в на банку. Потом система переключалась в режим стабилизации напряжения. Разница в напряжениях на АК в этих режимах большая. Это я как лирическое отступление сделал.

DFI
18.05.2007, 17:35
Pashal пишет
При правильном размещении - на полку ставится до 4-х больших аккумуляторов

Станции три. На каждую по три АК 12В. Кроме того в шкафу Ватсон и КРОСС на который станции расшиты.

DFI
18.05.2007, 17:55
Схемы блока питания не видел, поэтому могу и ошибится. При питании 220 напряжение поступает на блок питания самой станции и зарядное для АК. При отсутствии 220 срабатывает АВР и подключает станцию к АК. Проблема в том, что зарядное для АК расчитано на 36В 28А/ч. Возможно ли сделать АВР и зарядное общее для трех станций и на большую емкость АК.

valeryk
18.05.2007, 17:58
Нужно поискать готовое устройство. Я уверен, что есть на такое напряжение.

Pashal
18.05.2007, 23:51
DFI пишет
Станции три. На каждую по три АК 12В. Кроме того в шкафу Ватсон и КРОСС на который станции расшиты.
Что такое Ватсон и сколько он занимает места - плохо представляю, а кросс стоит с лицевой стороны и занимает не всю глубину шкафа, и если обратить свои взгляды на задюю часть шкафа то обнаружица свободное простраство в которое можно разместить АКБ

DFI
23.05.2007, 14:51
Pashal пишет
Что такое Ватсон и сколько он занимает места - плохо представляю, а кросс стоит с лицевой стороны и занимает не всю глубину шкафа, и если обратить свои взгляды на задюю часть шкафа то обнаружица свободное простраство в которое можно разместить АКБ


Ватсон-модем и действительно не большой.
Вопрос размещения не принципиален.
Задача состояла в том, что бы вместо 9 аккумуляторов малой емкости (3 АТС х 3 АК) поставить 3 АК большей емкости на 3 связанных АТС. По видимости готового решения нет. В "Руководстве" это не предусмотрено. В случае форс мажора могу потерять гарантию на АТС. Буду ставить 9 АК.

Всем большое спасибо!