Здравствуйте уважаемые!
Вопрос в следующем:
Есть станция LG LDK 100 есть поток E1
Есть кабель по которому этот E1 приходит
На 100 панасе с PRI платой как кабель обжимается понятно, что я увидел на LDK так это 1234 контакты на джеке который приходит в станцию другой конец нужно обжать!
Подскажите пожалуйста как правильно обжимается кабель потока E1 для LG LDK 100 и какие могут быть варианты!

harris
17.05.2007, 13:05
Распиновка разъема на плате LDK PRIB следующая:
1,2 - RX (прием)
4,5 - TX (передача)
И больше никаких вариантов!:D
В доке это же расписано.

FOG
17.05.2007, 13:16
док имею только по программированию

FOG
17.05.2007, 13:18
Кстати полярность остаётся таже?

FOG
17.05.2007, 14:28
ну так понял что полярность не меняется
Спасибо большое !!!

harris
17.05.2007, 15:38
Пардон, пришлось прерваться....
Да, полярность не имеет значения.

FOG
18.05.2007, 17:37
Пасиб всё заработало :)

тока прикол вот в чём
Один из офисов переехал из одного места в другое
Кабель который идёт с плинта в карту E1 обжат был 1234
Вот когда переобжали в 12 45 только тогда всё и заработало!!!

Напрашивается вопрос... а раньше-то телефония как работала???

makar
19.05.2007, 09:59
Обжато было только 2 пары?