mawadi
22.03.2007, 12:49
Здравствуйте!
Подскажите пож.
В АТС стоит плата аналоговых СО (3180)
Поставил в настрорйках "Busy Out for analogue CO" (2.9.5 в 3 версии ПО) - "Enable". Это для того, чтобы при пропадании линии (напр. ОБРЫВ) она (эта линия) больше не занималась.
Вопрос: можно ли настроить так, чтобы при появлении сигнала (напряжения), она снова подключилась???

jaw
22.03.2007, 17:10
В фишках пишут, что всё так и есть
Loop current detection can be performed at fixed intervals for trunks set to Busy Out status and, if a loop current is detected, the trunk is returned to in-service status. In addition, an extension assigned as the manager can change the trunk back to in-service status manually
Что за интервал такой - не спрашивайте

mawadi
22.03.2007, 17:31
Спасибо, jaw!
попробую поискать в "таймерах". В мануале нашел только про ручной сброс линии в раб состояние.

vivital
26.03.2007, 15:54
Линия подключится в результате тестирования системой, один раз в сутки. Время задаете Вы. Можно также в ручном режиме.

mawadi
26.03.2007, 15:58
Уважаемый vivital!!!
Подскажите пжл. как называется это время (т.е. как в настройках его найти)?

vivital
26.03.2007, 16:04
В разделе 11.1 Daily Test Start Time.