Может кто подскажет можно ли связать по цифровому потоку станцию Hicom 130 с какой либо новой станцией?
Заранее спасибо.

BORIS-KU
27.02.2007, 16:11
В принципе для HICOM 130 существуют платы ISDN BRI (S0), но достать их проблематично, т.к. станция снята с производства уже давно.
Платы ISDN BRI устанавливаются в слоты для внешних линий.

BORIS-KU
27.02.2007, 16:15
Кстати может тебе нужны комплектующие для HICOM 130:
АТС Siemens HICOM 130 24 x 56(max 64) в составе:
SLMA 16 - 3 шт.
SLMA 8 - 1 шт.
TML 8 - 3 шт.

Системные телефоны Siemens и консоли:
Ultra Set Comfort (Set 151 T28 FD) - 10 шт.
Ultra Set Basic (Set 151 T16 L) - 10 шт.
Set 351 T2 - 5 шт.
Ultra Set Expansion cd (Set 150 T29 cd) - Консоль - 4 шт.

djk
01.03.2007, 11:10
Можно было бы взять процессорную плату и SLMA 16 - 1шт (про запас) .
А так уже пора переходить на более современную АТС, но хотелось бы чтобы она поработала в паре с HICOM 130 и постепенно наращивалась.:cool:

Митрофан
01.03.2007, 11:45
Состыковать можно с любой станцией по S0 trunk, которая
может быть мастером. Протокол EDSS или CORNET.
Я бы на вашем месте взял 3000 HIPATH.
P.S. STMD есть( точнее есть все), но вы далеко...

djk
02.03.2007, 10:14
Я так понимаю, что S0 даст всего два одновременных соединения. А на новой станции будет пока 12 внутренних абонентов. Плата STMD дает только 1 канал S0?

Sekret HiPath
02.03.2007, 13:06
Плата STMD - 8 каналов S0