Grummm
13.03.2001, 16:56
АТС KXTD1232 RU прошивка последняя !!
Знаю что 790 и все ok ... но !!
Хелп ми .... плиз !!!

ibragimus
13.03.2001, 18:40
Точнее опиши,на всех аппаратах,что за НО после 790!?

Grummm
13.03.2001, 19:42
790 - пользовательская функция - прграммируется 100 - гибкая нумерация - точнее назначение всяких функций для пользователей ... Так вот если мы утанавливаем например пробивание BUSY - то сразу после этого у пользователя при поднятии трубы АТС выдает 3 прерывистых гудка - а потом нормальный тон ... Можно звонить ... Так вот вопрос - как избавиться от этих прерывистых гудков ????????

Сергей
13.03.2001, 21:36
Не знаю, у кого как, у меня в 990, поле 05, слева восьмая позиция - поставь ноль.

Дмитрий
14.03.2001, 09:23
Есть 100 таблица,там есть куча фуннкций. Часто абоненты выходя в город, забывают набирать "9", и набирая номер включают какую- нибудь функцию, вот тебе и "прерывистые гудки". Убери, или переделай номера тех функций, которые совпадают с номерами городских номеров.
У нас в Ебурге как ввели новую АТС 7, так такой бардак начался...

ibragimus
14.03.2001, 19:05
Сергей прав,но избавившись от тона 2,ты не будешь знать активна ли какая-нибудь ф-я,так что лучше программировать сервисные ф-ии ,так,чтобы случайно они не набирались.

Зампотех
14.03.2001, 22:07
Так как обычно сразу несколько функций программируются, то все равно непонятно какая включена, а какая нет. А сам тон 2 меня лично раздражает. Я бы его отключил.

PSGrig
14.03.2001, 23:39
Отключается в 990 зона 06 поле 44 (v271С)