evgeny2006
25.01.2007, 08:54
После заливки нового ПО перестали записываться разговоры диспетчера. Регистратор переговоров подключен к аналоговому порту. В таблице pult, параметр 8 (маг/е1) указан номер порта к которому подключен регистратор.
Со старым ПО всё работало нормально. После регистратор пишет лишь шипение пока параллельно на регистратору не замкнуть шлейф.

freim
25.01.2007, 10:36
Какой тип сигнализации стоит на порту регистратора?
Должен быть "спикер" и само собой порт должен быть в сервисе.

freim
25.01.2007, 10:39
Скорее всего Вы просто не загрузили конфигурацию после смены ПО.

evgeny2006
25.01.2007, 13:35
Всё получилось после смены типа сигнализации, стоял тип "местный". Спасибо.