По случаю досталась плата процессора, на ней написано МСР 2. Она подходит к IDCS-500? Или какие заморочки могут возникнуть? Если ее поставить вместо родной, можно будет все настройки с компа сбросить?
На карте центрального процессора MCP 2 строится система OfficeServ500. Там примерно всё тоже, что и в iDCS 500. Надо, однако, проверить соответствует ли конфигурация установленных (или не установленных) в нём карт конфигурации Вашей системы. К примеру, если у Вас L система (многоблочная) то вам нужны одни карты, если M (моноблочная) то другие. Smart Media карта бывает L или M версии, и на неё рекомендуется сохранить текущую конфигурацию станции, для быстрого возврата в исходное состояние (MMC815) в случае сброса станции в настройки по умолчанию.
Конфигурацию сохраняю после любых изменений, как на смарте, так и на компьютере. Но в последнее время станция стала частенько глючить, есть подозрения на процессор. И если он окончательно рухнет, то можно будет смарт-карту с него поставить в МСР2 и с помощью ММС815 восстановиться? Один кабинет, платы только телефонные.
А что теряется в случае неудачи? Потом можно поставить старый MCP и восстановить в 815 MMC. На крайняк ручками с системного аппарата :) Нам доводилось с милейшей IDCSкой поупражняться :D
Ручками упражняться с системника тоже приходилось, да только времени для простоя станции нет - организация серьезная... :(
И если старый МСР прикажет долго жить, то его уже не поставишь для восстановления...
Опишите, что со станцией, может сменится подозреваемый?
Конкретно определить трудно, статистику набираю по мере появления глюков, поэтому и выясняю совместимость процессорных плат. Но то, что после сбоев на некоторых аппаратах сбиваются настройки (в частности, 722 ММС - планы программирования кнопок), то это точно, и причем абсолютно безсистемно. Вот и думаю заменить процессор (блоки питания поставил новые). Если восстанавливать с системника, то времени уйдет уйма, могут не понять...
Joshua пишет
блоки питания поставил новые
Вот это ответ на многие вопросы, т.к. питание надо проверять в первую очередь!
Системные телефоны по витой паре?
есть OfficeServ500(досталась от других).версия м.
не получается сохраниться.
когда указываеш создать новый файл .станция на компе создает и дальше сообщает об ошибке.(файлик 1 кб).
если хочеш обновить созданый- спрашивает четырёх значный пароль . пробую разные (когда создавал, записывал 1234).
в чем причины.
Возможно проблемы с соединением? Высокая скорость...
kre пишет
если хочеш обновить созданый- спрашивает четырёх значный пароль . пробую разные (когда создавал, записывал 1234).
в чем причины.
Для начала надо проверить соответствие версии станции и версии программы администрирования. Затем как указано выше, в setap программы выставить неоходимую скорость соединения; пароль администратора по умолчанию 4321.
в саму програму я вхожу по сети и в станциионых настройках ковыряюсь.
пароли дефолтные 4321.
не удается сохранить конфигурацию.
хочу версию поднять до последней (а перед этим сделать бекап).сам нахожусь в одном городе ,а станция в другом.
хотя ездил к самой станции и тыкался к ней напрямую ноут -станция.результат одинаковый.
канал выделеный скорость приличная.софт выкачивал с миакома.
т. е. подключился через LAN
нажал папку с синей стрелкой
нажал ДА
набрал имя
нажал Создать
набрал 2 раза пароль
нажал ОК
на каком шаге сбой?
т. е. подключился через LAN
нажал папку с синей стрелкой
нажал ДА
набрал имя
нажал Создать
набрал 2 раза пароль
нажал ОК
после этого сообщает об ошибке, но сейвовский файлик создает размером в 1 кб.
в 805PGM смотри версию станции
в help у РС ММС версию программы
и в студию
долго не работала выделенка.
починили. зашел на станцию вот что скачал
mcp2 v 2.44m 2005 3 16
pri - v1.05 2003 11 12
переустанавливал на самую старую програмку(какую имею)
oficce manadger 1.02 2004 08 30
osm 500p v3.04 2004 08 30
теже грабли.
сравни даты у МСР и OSM
тебе нужен OSM версии 3.11 или выше (последний 3.14)
да и PRI не мешает обновить
установил 3.14 все заработало.
жаль программа не проверяет соответсвие версий изначально.
меньше мучался