Wino
13.12.2006, 12:36
Подскажите пожалуйста можно ли изменить время "Флэш" в АТС Siemens H150 HiPath3750? Если можно, то где произвести необходимые настройки? Испытываю проблему в том, что пользователи не могут перевести вызов на внутренний номер - при нажатии на клафишу "Флэш" у звонящего, чей вызов требуется перевести, обрыв связи. На одном из телефонов с возможностью изменения времени "Флэш" выставил 100 ms перевод вызова работает, но на остальных аппаратах такой возможности нет. Заранее спасибо!

dens_klin
13.12.2006, 12:50
В systems parametrs\time parametr flash time for PBX соответственно в Hipath manager 3000

Wino
13.12.2006, 13:24
У меня в HiPath 3000 Manager в systems parametrs\time parametr нет flash time for PBX. Версия HA580B.00.203.

dens_klin
13.12.2006, 13:25
18 строка в окошке...

Wino
13.12.2006, 13:28
Dial pause length - оно?

dens_klin
13.12.2006, 13:31
P.O.T. Minimum flash time
P.O.T. Maximum flash time
возможно этот параметр есть? У меня версия HA580B.00.169., но большой разницы не должно быть...

Wino
13.12.2006, 13:40
P.O.T. suffix dialing time code / Receiver activation time
Time for activation of features P.O.T.
Reseizure blocking time
Callback delay time
Length of callback
Intercept time for automatic recall
Dial time during transfer before answer
End-of-selection for incomplete dialing (Austria)
End-of-selection time (no dialing)
Time for parking + change to hold
End-of-selection for incomplete dialing
Delay for LCR analog
Time for activation of automatic recall at attendant console
End-of-selection for 1A dialing
Dial tone monitoring time
MOH Delay timer
Release if no dialing
Dial pause length
Artifi**** end-of-selection
Timer for automatic redial
Delay for announcement prior to answer
Time between HT analysis and dialing of trunk main station in
Pause length after dialing 2nd discrim. digit
Time until warning tone in main station interface transit con
Time from warning tone until release...
Release time for MSI
After holding, a warning tone is switched (Italy)
USBS Timer Interval
Timer for Toll Fraud Monitoring
Spe**** busy tone, if destination doesn't answer the call
Spe**** busy tone, if trunk is seized without dialing
Calling time transfer before answer on busy station
Error signalling interval
Только такие параметры

dens_klin
13.12.2006, 13:51
Возможно параметр Time for activation of features P.O.T. = 100мс поможет

Wino
13.12.2006, 13:53
Спасибо, попробую. Попробую поставить 1s, при 100ms - все по-старому.

dens_klin
13.12.2006, 14:04
Параметр флеш должен быть в пределах 200 - 900 мс.

Wino
13.12.2006, 14:09
Там во всех параметрах можно выбрать только 10ms, 100ms, 1s, 5s, 10s и все.

dens_klin
13.12.2006, 14:37
Тогда еще один наводящий вопрос: Локализация станции(страна) какая?

Wino
13.12.2006, 14:41
страна Россия