Andrew Ch.
20.02.2001, 13:59
клиент пригласил разобратся с 206-ой станцией. У них очень часто по EXT 26 при окончании разговора СО1 переходит в режим удержания, но при этом отзвон на 26 номер не происходит. Они переодически отлавливают линию по систменику. Та контора, которая продала им эту станцию говорит, что у них в офисе тоже самое и сэтим дефектом надо смирится. А клиент не хочет, что делать?

Fish
20.02.2001, 17:24
насколько я представляю либо убрать ТА с этой линии и поставить другой, либо отбить руки конкретному пользователю.

Andrew Ch.
21.02.2001, 16:35
пользователя убивать нельзя, это бухгалтер :)), если ее убить, то кто ж мне заплатит за работы. ТА стоит сейчас советский типа ВТ импульсный с кнопочным набором. Говорят, что параллельно стоял такой же, но только с тоном, а проблема все-равно была. Я им сказал, чтоб поставли импортный с тоном. результат пока не знаю. Но спасибо за совет.

Alexbelo
21.02.2001, 17:15
А в этой станции случайно не стоит плата KX-T20691(DISA) ?

Volgers
21.02.2001, 18:05
Попробуй в прг.51 поставить МОДЕ 2. Не могу сказать за 206, а в КХ-ТА308 подобное помогло против подвешивания.

Pashal
21.02.2001, 18:37
pashal

Ilia
22.02.2001, 10:52
Странно, а я всегда считал, что это длительность FLASH во внешнюю линию. Я был неправ?
Английской доки нет, а эти кривые переводчики ...

А в данной ситуации может быть лучше поэкспериментировать с #51 (выбор режима удержания для SLT) ?
<P ID="edit"><FONT SIZE=1><EM>Отредактировано ilia 22.02.2001 10:04 (время сервера).</EM></FONT></P>

Andrew Ch.
22.02.2001, 17:09
DISA не стоит, станция голая

Pashal
22.02.2001, 19:29
# 22 устанавливает согласно описания: Время сброса телефонного рычага , а доку можешь скачать вот сдесь http://skunk.webservis.ru/ubb/Forum8/HTML/000011.html
или написав мне на мыло

Ilia
23.02.2001, 12:01
Да русскими доками к КХ-Т206 никого не удивишь, их везде как грязи. А английский оригинал есть?
Ну не доверяю я нашим переводчикам, они бывает такого понапишут ...