атс nx-820
схема подключения такая:
атс
c.o. 702
|
|_pots |
| разделяющий фильтр
----nt | siemens xpresslink
|
__line |
|
|
operatorв рез-те при попытке набрать 702 сигнал busy а на системнике высвечивается not equip.
при этом доступ в интернет ч/з модем работает. схема эта также работала до недавнего времени. изменилось только следующее: переехала пара человек, я переподключил им внутренние линии.
Думается, на сл. от АТС нет питания (АК вышестоящей АТС закорочен или в обрыве).
valeryk
то есть атс оператора? так ведь модем-то работает, а он использует эту самую линию.
шнур м/ду атс и сплиттером я менял на др. - рез-т тот же.
Напряжение замерь. На низкочастотной стороне, где твоя АТС или на другом конце, где АТС оператора, может быть обрыв или короткое. Сама линия при этом цела.
Если кросс модулярный, возможно подключение на контаты 2-3 вилки, нужно на 1-4.
valeryk
на этой линии (702) напряжение 2в; на соседней - рабочей, - 701 - 57в. только объсни, плз, почему тогда работает модем, висящей на линии 702, если там обрыв, например? не понимаю :confused:
vivital
до сих пор (недели 2 назад) все работало. провода к/от внешних линий я не менял.
ps. провод от рк для 701ой обжат 1-4, для 702 - 2-3. но почему до сих пор работало? (пришел уже на существующее хоз-во, поэтому как разводили не знаю).
Если проверить телефоном без фильтра на линии, и после фильтра, в обоих случаях есть готовность?
vivital
подключаю телефон к линии от рк (без фильтра) - молчит вообще.
Не понятно, что такое рк, но думаю нужно позвонить в бюро ремонта.
распределительная коробка - так просто в договоре указано. бюро ремонта? вы предполаете, что проблема может быть с самой атс?
ps. вечером проверю: повешу работающую линию с 701 на 702.
Бюро ремонта поставщика Вашего городского номера.
valeryk
vivital
спасибо за помощь, попробую связаться с оператором.
Правильно д.б. так. У тебя и оператора стоят фильтры разделительные-сплиттеры по современному. У оператора порт от атс включается НЧ-окончание фильтра, сигнал от DSL-модема в ВЧ-окончание. Линия включается в соответствующий вход. У тебя разбирается в обратном порядке: НЧ-выход к входу СО твоей АТС, ВЧ-выход к модему DSL, линия- к зажимам "линия". Если будет КЗ на НЧ-входе или выходе, высокочастотному сигналу DSL это не повредит, а телефонной связи да. Ты что-то перепутал в соединениях или закоротил.
На форуме выкладывали ссылку про сплиттеры. Сейчас поищу у себя.
valeryk
если бы ошибка была на стороне моей атс, то подключение линии от оператора в c.o. должно было бы решить проблему. то есть, как я понимаю - поправьте, плз, если ошибочно, - проблема либо в проводе от распределительной коробки, либо вообще в зоне отвественности оператора?
Самое простое практическое действие: отключи провода своей системы и послушай трубкой телефонной прямо на рк зуммер оператора или замерь напряжение. Если результат положительный, у тебя КЗ.
valeryk
оки, спасибо. попробую
ps. вот теперь искать стремянку :mad:
apostle пишет
vivital
подключаю телефон к линии от рк (без фильтра) - молчит вообще.
я думаю, что на РК будет тот же результат, ведь короткого или обрыва на участке от РК до сплиттера нет, раз DSL пашет. Так что проще не мучиться, а звонить на кросс, ну или в бюро ремонта, может у них на АТС "залипло" и всего делов
а стремянка это вообще главный инструмент связиста (всегда надо носить с собой) :)
Потому и предложил послушать, т.к. подозреваю или кз - обрыв на НЧ-выходе у автора, или обрыв или кз на НЧ-входе у оператора.
Наверняка на ГАТС отключили зуммер по какой либо причине (без отбойный абонент и прочее)
Т.к. зуммер отключили до операторского ADSL оборудования, то сама линия к абоненту (последняя миля) осталась по прежнему рабочей, по которой продолжает бегать ADSL, а самого зуммера нет.
Подобное делали на блокираторных линиях, когда в одну из жил общей на двоих блокираторных абонентов линию на городском кроссе втыкали диод - одна линия (номер) затыкалась, вторая линия (номер) продолжала работать.
Как-то вы, ребята,заморочены на замерах напряжения...Встал трубочкой на вход сплиттера-есть сигнал?-встал на выходе-нет сигнал! Привет провайдеру-пусть несет новый сплиттер.А то 2вольта ,57 мегаампер.Трубка заменяет тестер на 50%:rolleyes:
Oks пишет
Трубка заменяет тестер на 50%:rolleyes:
В моей практике трубка заменяет тестер на все 100%
Все повреждения ищу исключительно на слух.
apostle пишет
vivital
подключаю телефон к линии от рк (без фильтра) - молчит вообще.
Позвоните в Бюро Ремонта и выясните работоспособность городского номера к которому подключена услуга ADSL
спасибо всем за помощь. проблема оказалась в зоне отвественности администрации здания и была связана с отошедшим контактом (по словам телефониста здания).
apostle пишет
спасибо всем за помощь. проблема оказалась в зоне отвественности администрации здания и была связана с отошедшим контактом (по словам телефониста здания). Во как! Хороший сигнал DSL! Работает по одному проводу! Но повреждение устранялось до неприличия долго:D .
valeryk пишет
Во как! Хороший сигнал DSL! Работает по одному проводу! Но повреждение устранялось до неприличия долго:D .
до конца оно и не устранено: кабель у них гнилой по их собственному признанию, и одна из линий у меня изредка отваливается либо фонит. уверят, что к ноябрю перейдут подключаться к др. кабелю, и все будет в ажуре.