sr 71
11.09.2006, 14:16
Всем день добрый!
Ситуация такая:
Днем Атс работает нормально;
Утром на системниках горит кнопка СПИКЕР;
А в 434 команде аппарат занимает какую либо CO;
Перезагружаю каждую СО все !!! Весь день нет проблем.
Блок питания и карту DLI щдин раз уже меняли;
Проработало без сбоев около 1 месяца.
MCP 27.04.2005. M 1.42


Что может быть подскажите пожалуйста.

alex_wise
11.09.2006, 15:03
Попробуйте посмотреть строчки тарификации за ночь, кто с кем разговаривал по каким линиям и вообще историю вызовов. А первая мера ммс724 сотрите код функции FAUTO и посмотрите на результат.

Заплетников Д.И
11.09.2006, 16:56
Был такой прикол. Оказался связан с питанием ( "подглюкивал" БП ). После замены ушло. Если в системе 2-а БП попробуйте поменять их местами.

sd600
19.09.2006, 17:15
Проверь блоки питания паралельно С10 со стороны пайки должен быть припаян резистор 330к (С10 и С11 два больших электролита в блоке питания) . Без этой коррекции может сдохнуть С10 (вздуться) и станция начнет дурить. Блоки питания с корекцией S/N ; 050xxxxxJ , без коррекции S/N ; 04хxxxxxJ .

Lion
19.09.2006, 18:48
И не забыть заменить сам С10, если источник эксплуатировался (данная емкость может потерять свой номинал).

sr 71
22.09.2006, 17:42
Всем спасибо.
Вроде работает