коля
06.08.2006, 19:30
SAMSUNG NX1232 гудит переменка в аналоговых аппаратах, в системном нормально. Началось все после грозы - бабахнуло. електричество отключилось. От аккумулятора работает хорошо. Приехали электрики, восстановили сеть- во вех аппаратах загудело.
Внешние и внутренние линии отключали. Подставили электролиты в блок питания - фон переменного не пропадает.
Совет где еще смотреть нужен !

msn
07.08.2006, 16:05
Коля!
Если гудят все внутр.номера, скорее всего виноват БП .
Не сбрасывайте со счетов и то, что переменка может попасть и через внутр.порт. Проверка - осциллограф и мультиметр, смотри пульсации на БП (лучше под нагрузкой). Ну а далее, по цепочке.
Удачи!

TIMONE
08.08.2006, 09:56
msn пишет
Коля!
Если гудят все внутр.номера, скорее всего виноват БП .
Не сбрасывайте со счетов и то, что переменка может попасть и через внутр.порт. Проверка - осциллограф и мультиметр, смотри пульсации на БП (лучше под нагрузкой). Ну а далее, по цепочке.
Удачи! а стабилизированный блок питания на 2А не пойдёт?

TIMONE
08.08.2006, 10:11
ой,нет! чтото я насчёт 2А погорячился!:rolleyes: Снимаю вопрос...

valeryk
08.08.2006, 10:32
Делай как msn советует. Чужими БП можешь совсем угробить.

коля
09.08.2006, 08:38
Блок питания трансформаторный похоже с импульсными стабилизаторами и пара енок наших. У меня подозрение на запараллеленные мощные диодые мосты по +24в , электролит 10000 на 50в подставлял. Эх кусок схемы бы чтоб виртуально разобраться, а то ездить 25км в одну сторону:mad:

valeryk
09.08.2006, 11:20
Смотри осциллографом пульсации до и после стабилизатора.

vivital
17.08.2006, 13:37
Если напряжение на аналоговых портах 28-30 вольт, неисправен блок потания, необходимо проверить силовые транзисторы стабилизаторов.