Igor Malenkov
12.07.2006, 11:46
Прошу оказать содействие в настройке ЛАН АТС Самсунг IDSC500 для удаленного управления с помощью OfficeServ Manager и снятия статистики соединений.Далее сделанные настройки.

DEFAULT DATA: LAN IP ADDRESS : 172.16.10.3
LAN SUBNET MASK: 255.255.0.0.
LAN GATEWAY : 172.16.11.11
PCMMC ADDRESS : 172.16.10.3
REMOTE M/A ADDR : 10.0.0.102
IP ADDRESS ПК : 172.16.14.37

Пинг не идёт, соединение с ПК не Устанавливается.

VadM
12.07.2006, 12:14
MMC830:
Программируете только LAN IP ADRESS, MASK, GATEWAY, все остальные установки - default.
MMC829:
01: SMDR destination - PC.
Комп коннектится к порту 5000 для OSmanager, к порту 5100 для SMDR через LAN IP ADRESS из MMC830.

Igor Malenkov
13.07.2006, 09:16
Перепрограммировал с системного телефона.Не работает.

Lehxa
13.07.2006, 11:12
Restart карте сделал? Оттуда же, с системника.
А ping попробуй сам на себя, т.е. попробуй пингануть адрес, который ты карте прописал.

Igor Malenkov
13.07.2006, 11:59
Сделал рестарт с системника: после настроек на сист.телефоне
нажал кнопку TRSF(сохранить и выйти). пинг не идет.В ММС 839 остался старый Ай-пи адрес. Может не правильно перезагрузил сетевую карту?

Lehxa
13.07.2006, 12:11
Скорее неправильно прописал. Там если число цифр в адресе 1 или 2, то когда прописываешь адрес, перед цифрой надо забивать 0(сответсвенно 1 или 2). Иначе станция его не схавает :(.
Непонятно только почему с компа это сделать не удается ...
Удачи, должно получиться!

Igor Malenkov
14.07.2006, 12:58
Прошу прислать настройки Лан-карты Вашей АТС(ММС830).
Попробую сделать по аналогу.

TOR66
18.07.2006, 12:39
LAN GATEWAY : 172.16.11.11
попробуй поставить вместо него любой IP-шник из 10 - й подсети