abb
29.06.2006, 07:40
Реализовано: вход по СО, external forward на группу PRI, к которой через циску подключены модемы. При звонке на СО имеем два гудка, после этого поднятие трубки модемом. Все таймеры в 503 и 502 которые мог обнаружить уже опустил до минимума. Возможно ли сделать так чтоб поднятие трубки шло либо сразу, либо максимум после 1-го звонка (Раньше стоял Компакт и при тех же настройках подъем был после 1-го)
Заранее спасибо!

vivital
29.06.2006, 09:32
Может попробовать изменить RING DET TM в таймерах внешних линий?

makar
29.06.2006, 09:33
А в 501 все по умолчанию (TSW CONN. DELAY)?

abb
29.06.2006, 09:46
на изменение RING DET TM не реагирует (кроме того при уменьшении менее 5 начинает нестабильно детектировать входящий вызов).
в 501 все по умолчанию, TSW CONN. DELAY =0
интуитивно вроде понятно что задержка появляется на EFWD Delay (мин 1 сек) в 502 - черт с ней пусть была бы, но без гудка в линию