artiouha
27.06.2006, 18:56
Здравствуйте! Подскажите плиз, как настроить в АТС Panasonic TD500 переадресацию всех вызовов на конктерный номер после 19.00.

Заплетников Д.И
29.06.2006, 09:01
4-1 в консоли (поле "trunk line destination")
2-1 время переключения

artiouha
29.06.2006, 09:48
Вот, что я конкретно сделал: В 2-1 в Day/Night Switching Mode поставил AUTO настроил вечер с 7 часов. Далее пошел в 4-1 и в Destination напртив Night поставил внутренний номер на который должны поступать звонки. Но переадресации не произошло, с чем это может быть связано? Есть ДИСА, но она ведь не должна влиять на это.

Заплетников Д.И
30.06.2006, 09:51
Надо проверить перешла ли станция в ночной режим (на системнике # не снимая трубки).
Если нет, то смотреть в 2-1 где ошибка ( м.б. am/pm ?)

artiouha
30.06.2006, 10:08
am, pm проверял, и системное время на самой АТС проверил. Но как звонили все клиенты через ДИСУ так и звонят, хотя по идее дожно было их на определенный внутренний номер переключать. Сегодня проверю по вашему совету на системнике перешла ли в ночной режим АТС, я этого не делал.

artiouha
30.06.2006, 18:23
На системнике пишет Night AUTO, но всеровно не пашет, я в тупике :(

artiouha
30.06.2006, 19:44
я понял! у меня 30 входящих линий, а я только для одной ставил в 4-1 телефон переадресации :)