vivital
29.05.2006, 12:59
Office Serv 500(v2.60), два кабинета, заполнены полностью.
Карта 8DLI, установлена C1S2, 8 системных телефонов серии DS-5000, четыре с KDBD и AOM. В C1S1 установлена карта TEPRI.
Проблемы на системных телефонах.
1.Прерывание разговора с городским или внутренним абонентом. Периодически.
2.Самопроизвольный набор номера. Периодически.
3.Слабые щелчки в трубке. Лечится отключением батарей.
4.При отключении батарей резервного питания выключателем на блоке, просходит перезагрузка системных телефонов.
Ранее с подобными симптомами удавалось справиться заменой или доработкой блоков питания. В данном случае блоки новые, уже с изменениями. Замена не дала желаемого результата…

n0kk
05.06.2006, 16:32
Та же проблема, только вариант станции одноблочный. Какое-нибудь решение нашлось?

RSM
05.06.2006, 17:00
Как вариант:
проверить осцилографом выходные напряжения на блоках питания на предмет пульсаций;
посмотреть напругу на аккумуляторах- возможно какой то подкарачиен из-за чего идет большой ток зарядки со всеми вытекающими последствиями...

n0kk
05.06.2006, 17:29
Фишка в том, что от аккумуляторов станция уверенно работает час, на более длительный срок не оставляли, то есть - аккумуляторы как бы не убитые. Блоки питания PSU-B 2 шт. заменялись на новые, эффект тот же. Кстати, при работе на одних только аккумуляторах щелчки в трубке пропадают, а вот самопроизвольные "перезвоны" системников между собой наблюдаются почему-то в один и тот же интервал времени, в промежутке с 8 до 10 часов утра. С учётом того, что системники стоят у руководства - полное веселье и соответствующая реклама "ОфисСерву"...
Замер переменного напряжения на аккумуляторах показывает близкое к нулю значение. Осталось только замерить ток подзаряда.

vivital
06.06.2006, 10:35
Спасибо за подъем темы!

n0kk
06.06.2006, 12:27
Даёшь подъём! ;-)
Есть ещё некая информация по той же станции, которая заставляет задуматься.
В своё время (почти год назад) на той же станции была такая же проблема. Первое, что бросилось в глаза при детальном рассмотрени - вздувшиеся электролитические конденсаторы на блоках питания. Причём - в подавляющем большинстве вызывающе вздувается один из пары. Дистрибьютор утверждает, что партия конденсаторов плохая была. Заменял. На барахло, правда, но эффект тот же - одну из двух банок "пучит" гораздо сильнее! Причём методично. То есть, НЕ качество конденсатора во главе угла, ибо менялись они на те, которые в блоках питания АТ и АТХ компов работают уверенно и без проблем. Значит - схемотехника! Последний эксперимент был проведён с заменой электролитов и "довеской" в параллель к ним плёночных 0,05uF250V. Ждём результатов. Пока - полёт нормальный.
Но вот в событиях годовалой давности это действо - замена БП на новые - не помогло. А помогла... замена процессора MCP-2! Вроде как, по словам московских сервис-ремонтников, кварцевый резонатор лажал, и такое случается не однажды. Тогда вопрос: если лажает резонатор, то почему на аналоговых телефонах это не сказывается? Уж там-то процесс преобразования голоса A-D-A в самой системе происходит, вероятность результирующей ошибки выше.
И самое интересное: а чо дальше-то делать? Опять ЦП менять? Потом через 9 месяцев - ещё разок... Так, что-ли?

sud
15.06.2006, 15:18
Это ТОЛЬКО БЛОКИ ПИТАНИЯ

n0kk
15.06.2006, 15:35
Дык менял же на новые! То же самое...

sud
15.06.2006, 15:54
n0kk пишет
Дык менял же на новые! То же самое...
Новые не помогут только переделанные. в блоке перепаивается емкость и отключается возможность поддержки 110 В. и все...

Технарь
15.06.2006, 16:21
в блоке перепаивается емкость и отключается возможность поддержки 110 В. и все...

Нет, не все! При такой "доработке" они опять вздуются. Там заводская ошибка разводки печатной платы.
Читаем здесь: http://bbs.radiolink.ru/forum/showthread.php?s=&threadid=25415

VadM
15.06.2006, 17:18
Смотри принципиальную схему ( как должны быть установлены R5, R6 ).

vivital
16.06.2006, 09:59
Сопротивления и емкость доробатываем, но в последнем случае это не сказалось на дефекте, отключение 110 вольт заинтересовало, если можно уточните... Попробуем. Спасибо за схему!!!

sud
16.06.2006, 11:37
vivital пишет
Сопротивления и емкость доробатываем, но в последнем случае это не сказалось на дефекте, отключение 110 вольт заинтересовало, если можно уточните... Попробуем. Спасибо за схему!!!
Да просто откусываешь провод черный внутри идущий от переключателя сетевого напряжения к плате блока питания

vivital
16.06.2006, 13:50
А цель?

sud
16.06.2006, 17:33
vivital пишет
А цель?
ХЗ :) Мне сервис-центр рекомендации дал. Кстати. вроде Самсунг эту проблему знает и начал новые боки выпускать с исправлениями. та вот работает без щелканий, звонков в город и т.д. только блок с перепаенной емкостью и откусанным проводом(переделан в сервис-центре), а блок от самсунга с исправлениями(новый) ни фига....

Lion
19.06.2006, 09:41
Уважаемый vivital! Совершенно четкую ссылку на решение проблемы с БП дал Технарь. Проблема была в неверной печати платы источника питания. Самсунг давно знает про это и сейчас прямо на конвеере исправляет данную ошибку. Вся беда в том, что на рынок попала довольно большая партия сбойных источников и расползлась по дистрибьюторам. Так получилось, из-за того, что данная неполадка может проявиться не сразу, а через год эксплуатации, по мере выхода из строя конденсатора С10. Вот и было упущено время. И новые БП еще не значит исправленные. Надо смотреть БП на предмет R5, R6 и С10.

vivital
19.06.2006, 09:41
Хочу добавить, на мой взгляд, интересное наблюдение. На той же АТС, что описывал выше, при очередном сбое в электропитании 220 В, снова проявились те же симптомы. При этом по описанию клиента во втором кабинете один блок питания был очень разогрет, второй чуть меньше. В первом кабинете один горячий, а один совершенно холодный. В этом кабинете и установлена цифровая карта, системники которой дают проблемы. Аккумуляторы 4Х40 Ач, в каждом кабинете.

vivital
19.06.2006, 09:51
Lion, спасибо за подсказку, но выше я указывал, что блоки питания доработаны, в соотвтствии с аналогичными рекомнедациями сервисного центра. Но проблема остается. Для чистоты, при последнем посещении, заменил все блоки питания-4 шт.
Дефект проявляется при сбоях в электропитании, поэтому резльтат смогу доложить в течение 1-2 недель.

n0kk
19.06.2006, 16:48
vivital, а земля на станцию у тебя приходит нормальная? Именно "земля", а не нейтраль, хоть даже и глухозаземлённая? Она должна быть присуроплена на корпус, там специальная колодка под боковой панелью есть.

vivital
19.06.2006, 20:07
Заземление через шнур питания-розетку, качество не проверялось...

Lion
20.06.2006, 09:54
Сам наблюдал интересную картину в Корейском посольстве. Совершенно новая система. Час, два работает нормально. Потом системники начинают натурально "тормозить". И потом вообще зависают. Оказалось. Система была раскоссирована на один крос. СКС на другой. Межкроссовые соединения - просто отдельные витые пары. Так вот. Пучок пар проходил через металлические оганайзеры с острым штампованным краем. И соответственно много (цифровых и аналоговых) пар надрезалось об оганайзеры и замкнуло на кросс. И мало того, сама система и кросс были заземлены общей шиной. Неделю искали причину. Кучу процессоров и материнских плат переменяли. Я вообще поражаюсь, как оно работало. После обмотки оганайзеров изолентой работает, как часы и по сей день. Это так, для примера, в смысле того, что исправная система с нормальной СКС и питанием так, как происходит у вас, себя вести не должна.

VadM
20.06.2006, 12:44
n0kk пишет
vivital, а земля на станцию у тебя приходит нормальная? Именно "земля", а не нейтраль, хоть даже и глухозаземлённая? Она должна быть присуроплена на корпус, там специальная колодка под боковой панелью есть.

Только надо иметь в виду, что не должно быть два заземляющих контура. Либо земля в розетке, либо на корпусе( земляной провод в сетевой вилке в этом случае надо отключить).

vivital
20.06.2006, 15:09
Коллеги, а не может быть превышена допустимая ёмкость аккумуляторов? В моем случае каждый кабинет имеет аварийный источник, состоящий из 4Х40 Ач батарей. В докумнетации ясно не смог определиться...

VadM
20.06.2006, 16:23
В документации указано: емкость аккумулятора до 45AH на каждый блок питания, то есть к каждому кабинету с двумя блоками питания можно подключать акк. емкостью до 2x45AH.

PS. Имеется ввиду конечно же параллельное соединение аккумуляторов между собой.

mav
22.06.2006, 09:59
не совсем так.
В ящике 2 места для установки БП из них только БП установленный в самый первый(слева) слот занимается зарядкой внешних батарей. Таким образом можно подключить только 45Ач на ящик не более, иначе аккумуляторы просто не будут заряжаться.

VadM
22.06.2006, 11:07
Возможно вы и правы, но тогда я не понимаю приведенную ниже таблицу из документации, из которой следует, что при двух блоках питания и емкости батарей 80AH время работы станции от батарей 20 минут, а при 6 блоках и емкости 240AH время работы 20 минут, то есть 6 блоков- емкость 240AH.


RESERVE POWER DURATION ESTIMATES (in minutes)

BATTERY CAPACITY IN AH
NO. OF PSUs
40 80 120 160 200 240

1 20 X X X X X
2 10 20 X X X X
3 7 13 20 X X X
4 5 10 15 20 X X
5 4 8 12 16 20 X
6 3 7 10 13 16 20

n0kk
22.06.2006, 18:09
ИМХО разные там подходы. При работе станции от батарей включены ВСЕ PSU, а вот заряжает батареи - только левый в кабинете. Думаю, что заряд производится фиксированным током от стабилизатора тока с выключением цикла заряда по достижению некоторой величины напряжения и включением цикла заряда при падении напряжения на батарее ниже некоторого другого уровня. Естественно, продолжительность заряда более ёмких батарей будет дольше. Но вот вопрос: хватит ли рассеивания мощности у блока питания, если цикл заряда будет продолжаться весьма длительное время, что характерно для батарей с большой ёмкостью? Не будет ли перегрева? Ведь в процессе заряда блок питания работает параллельно на две нагрузки: аккумуляторы и собственно АТС...

vivital
27.06.2006, 21:40
Опишу, кратко, насколько продвинулся в решении проблемы. Не претендуя на верность. По рекомендации сервисного центра, заменили стабилизатор "Штиль" на UPS. По собственному уразумению поменяли карту МСР. На подходе DLI. Периодические сбои остаются без изменений.

n0kk
28.06.2006, 13:30
vivital, на одном из объектов, где установлена iDCS500, щелчки и сбои в системниках сразу исчезли после того, как было подано хорошее заземление на корпус станции! Даже систему заземления специально из-за этого сделали! Сейчас проблем никаких.
Насчёт "двойных контуров заземления" не волнуйся - защитная и сигнальная "земли" - разные.

TPavel
16.06.2009, 11:31
Очень нужна схема!!! Скачать по ссылке не получается :-((

SamTel
16.06.2009, 12:41
У нас был случай, с самопроизвольными звонками, сбоем индикации системных телефонов на OS500. Помогла замена карты DLI.

TPavel
17.06.2009, 12:52
Дайте схему плз.!!!!!!!!!!!! Очень Нужна!!!!!!!!!!!!!!1

Павел Симулин
17.06.2009, 14:59
http://miacom.ru/psuservice.rar

TPavel
18.06.2009, 11:25
Спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!1

silverokus
24.03.2010, 13:18
Господа товарищы!
Случайно не у кого не завалялось спецификации к схеме, где описаны наминалы всех элементов... Очень надо!)

radioscanner
22.11.2012, 12:32
http://miacom.ru/psuservice.rar

Ребята, обновите схемку, пожалуйста. Ссылка не работает.

Павел Симулин
22.11.2012, 12:39
Проще им позвонить. 6404613, Андрей Веселов.

Павел Симулин
22.11.2012, 19:59
Если еще актуально - пишите на pavel <> tecom.ru
Схема есть дома.

Ave_
29.11.2012, 21:55
Проще им позвонить. 6404613, Андрей Веселов.
Нееее... не проще :) просто так с тех. поддержкой теперь не соединяют.
Только если на нашем форуме отпишитесь или письмо пришлите, тогда в ответ вышлем ;)

vivital
06.03.2014, 11:05
Всем доброго дня! Возник у меня очередной вопрос по блокам питания PSU-B. АТС iDCS-500, v1.31М продолжительное время, постепенно сходила с ума. Пока точно не могу сказать по какой причине, но начал с замены БП. В АТС установлены два БП, один из них привлек внимание своей необычностью. На шильдике БП следующее: PSU-B(PSU60B), S/N-BT1100323, PART NO 17504E. На самой плате PSU60B, схема отличная от общеизвестной.
Вопрос, может ли блок питания данной модели иметь на выходе напряжение +4,9 вольта, является ли это отклонением от нормы, или это специфика данного БП?

Lion
06.03.2014, 11:45
Там вообще-то 3 выходных напряжения должно быть
+5А Максимум 7А
-5А Максимум 1,5А
-48А Максимум 1.4А

vivital
06.03.2014, 12:27
да, это понятно. Все напряжения присутствуют, только вместо +5, напряжение 4,9. Блок, я так думаю из первых, может это было допустимо?

vivital
06.03.2014, 12:54
позвонил в сервис, спецы говорят, что это в противоположность моему предположению, БП из последних партий. Получается новый!
В АТС происходит самопроизвольное изменение настроек, могут появиться четырехзначные номера, при трехзначной нумерации, как абонентов, так и групп и транков, дублированные номера!, переводы установиться, перестает действовать набор номера с клавиатуры, можно только с запрограммированной кнопки, ну и т.д.

Lion
06.03.2014, 14:32
Значит дело не в бабине...
1) Я бы для начала полную профилактику от засевшей в системе за 10 лет пыли сделал.
2) Сбросил бы все в 0 и запрограммировал заново, копипастом из файла ранее сохраненных настроек.
3) На предыдущей странице интересная история от меня про посольство. И на предмет состояния проводки и кроссового хозяйства можно посмотреть. В таких случаях при откидывании всех амфенолов от карт система начинает работать стабильно.
4) Ну устала она, электролиты емкости потеряли и на процессре в том числе.

vivital
06.03.2014, 15:26
Спасибо, Лев за участие. Сбросил в ноль, заново все вбил руками, будем посмотреть?!

zlodey45
27.07.2014, 20:53
Всем привет.... блок питания PSU-B(PSU60B) после грозы... сделал доработку по кондеру.. запустил первичку заменив шим KA7552 и буферный усилок ТС4428... получил на выходе напряжения -48 и -56.. шим на 5 в. преобразователе дергает выходом (очевидно живой)... дальше нужна схема с номиналами... R88=уголек... кому не жаль киньте в меня схемой...все переискал...одна всплывает без наименований...

vivital
28.07.2014, 09:36
заходите ко мне в скайп, поделюсь

vseverin777
26.08.2014, 13:09
Добрый день всем, поделитесь пожалуйста кто владеет информацией, какие номиналы емкостей в БП Samsung OS500 по схеме: С39, С44, и С56 ??? Благодарю всех за ответ.

buxarin
13.09.2017, 17:57
Выложите пожалуйста схему.Ссылка не работает.Благодарю!

BORIS-KU
14.09.2017, 01:27
Ремонт блока питания PSU-B от мини-АТС Samsung iDCS500/OS500 своими руками.
https://www.youtube.com/watch?v=790k_5F-zKY
В ролике описаны проблемы, которые вылезают в 95% случаях. Но, бывает всякое....

buxarin
14.09.2017, 14:28
Вчера отремонтировал этот Б/П.
Причина была - нет +5 вольт.
Вылетел(высох) конденсатор 47mF 35v. в цепи запуска шим контролера KA7552.
Это была главная причина.
Далее прозвонив все конденсаторы - заменил все 4 штуки
1mF 50v и 470mF 25v.
Всё заработало.