Anton_Mukhin
10.04.2006, 16:06
День добрый.
Так уж сложилось, что я попал на это задание, а как обычно "еще вчера все должно было быть".

В двух словах есть помещение и срочным образом его требуется отремонтировать.
Если с работами в офисном помещении вопросов у строителей не возникает, то по поводу ЛАЦа они сказали просто, что напишите в т.з. то и сделаем. А дальше со всеми пожарниками, санпинами и др. разбирайтесь как хотите.
Такие объекты редко кто строит, так что готовых проектов у себя найти не удалось.
Буду очень благодарен за любую информацию по нормам которым должно удовлетворять помещение.

К примеру какие требования к полу, экранирование стен (раньше слышал требовали, сейчас может быть уже нет), вентиляция, освещение, электропитание и т.д. Во что можно красить, что нельзя. Что должно быть заземлено, что нет.

С уважением,
Anton Mukhin

swimer
10.04.2006, 16:14
Что значит ЛАЦ. Какое оборудование должно там стоять, для чего использоватся. Из общих требований к точки подключения обычно требования касаются электропитания, 1 категория т.е. два независимых ввода, обязательно шина заземления , пожаробезопасность обычно ограничивается огнетушителями и инструкцией. По остальным требованиям - все зависит от конкретного назначения объекта.

Anton_Mukhin
10.04.2006, 22:17
Стоять будет EWSDшка + несколько шлюзов Cisco.

valeryk
11.04.2006, 06:20
Воспользуйся, это из РД 45.120-2000.

Gerero
11.04.2006, 10:13
Да никаких особых требований там нет
Заземление согласно требований той же ЕВСДы, полы с гидроизоляцией и антистатиком, вытяжная вентиляция от аккумуляторов, кондиционирование - вот и все.

Pashal
12.04.2006, 17:31
Может от сюда чего полезного "надергаешь"