Добрового времени суток!
Собствено проблема забитая, но как то не могу найти на форуме (может ищу не там)
Собствено проблема:
при звонке на внутрений номер, у вызываемого абанента не раздаётся звонка на самом апарете (телефон аналоговый), хотя если в этот момент снять трубку, то соединение устанавливается.
Уважаемые гуру подскажите плиз что смотреть, что б избавитцо от напасти? Или может кто кинет сцылку на форуме (помню что было где то, да найти не могу)
а звонок внутри станции (с экста-на-экст)?
а рингер свич на аппрате в каком положении?:)
ser-jay пишет
а звонок внутри станции (с экста-на-экст)?
а рингер свич на аппрате в каком положении?:)
1. Не используется вообще, по тойже причине не настроено
2. в крайнем правом =)) на самом деле аппарат меняли - тоже самое
Проверяйте блок питания. Скорее всего нет рингового напряжения.
DMG пишет
Может порт полетел.
Да нет с портом всё впорядке, ибо плату поменяли, однако ничего не изменилось.
to Balzam блока питания на аналаговом телефоне нет
1. Это на одном конкретном аппарате\порту проблема или на всех, по крайней мере в этом PIM?
2. Когда аппарат меняли, то на такой же? Что за аппарат?
vivern пишет
to Balzam блока питания на аналаговом телефоне нет
:) Зато он есть в PIMе :)
mike1 пишет
1. Это на одном конкретном аппарате\порту проблема или на всех, по крайней мере в этом PIM?
2. Когда аппарат меняли, то на такой же? Что за аппарат?
1. Да только на одном аппарате\порту на всей станции.
2. Три разных рабочих модельки, примитив (не помню модели), все три рабочии, проверял на других портах.
to Balzam tt=)
Сотри этот экстеншен нафиг и перепропиши его. дольше искать будешь, где косяк. Хотя может и не помочь:)
Есть еще идея на счет типа экстеншена (на старой ICS-ке это было где-то в начальных коммандах 011...019)
А, ну если только на одном порту...
Тогда я свое предложение снимаю.:rolleyes:
GAV правильную траву курит! Сотрите и пропишите заново. Не забудьте переписать настройки: тенант, классы, ячейки памяти...
Хотя... может это и материнская плата...:confused: :confused:
И еще идея: где проверялся это нерабочий порт - на станции или где то еще?
Попробуйте проверить на станционном кроссе, предварительно отключив линейную часть. А вдруг...
мне однажды такой глюк удалось победить сняв заднюю стенку ПИМа и хорошенько пропылесосив материнку.