Igor Kramin
09.01.2001, 19:39
Подскажите, пожалуйста, бывают ли источники бесперебойного питания порядка 3000 va которые автоматически восстанавливаются после полного разряда и отключки при возобновлении питания 220В. На обычном упсе надо вручную кнопку "ON" давить, что очень прискорбно.
По моему все УПСы фирмы APC делают это. Но зачем такая мощность, при максимальной нагрузке время работы обычно 5-10 мин.
Полностью согласен. Современные ИБП умеют сами восстанавливаться. У нас стоит APC SmartUPS 1400, от которого в течение 15 минут питаются три сервера и монитор. Если учесть что мини-АТС по сравнению с такими устройствами потребляет гораздо меньше, то Вам такого ИБП в случае полного отключения хватит довольно на долгое время.
SignalMaker
10.01.2001, 10:25
Конечно, бывают.
У нас стоят Matrixы и на 5000 ВА, и на 3000 ВА
Питают Definity и ее выносы
восстанавливаются сами, причем мониторим их по локальной сети - очень удобно, видно все параметры, включая количество минут, которое проработает UPS при отключении основного питания
а посмотреть наверно можно здесь:
<font color=blue>www.apcc.com</font color=blue>
Ю. И.
Если речь идет о мини АТС, то более дешевым вариантом будет
APC Smart -700XL или даже BAck-400(650). К первому предусмотрено подключение доп батарей, ко второму можно подключить автоаккумулятор (хотя возможно и к первому),
используя на 70-80% мощности, для исключения перегрева при длительной работе. 5 лет стоит Васк 600, с автоаккумулятором, держит два панас 1232 в конфигурации 20х56.
Igor Kramin
10.01.2001, 16:13
Как раз УПСы фирмы APC сами не поднимаются. Я консультировался с тамошними спецами. Ну а мощность - 2500va - это ~1621ват , как раз на три блока Definity BCS по 500 каждый.
Мнэээ... У пластика мощность 650VA, у металла - 1250VA (это последний 1217, который с PFC). Мы для таких станций ставим "тяжелые" либерты GXT6000 или GXT10000.
Этого не может быть, у меня стоит APC Smart 3000 и включается сам - это точно. И кроме этого имеется APC Smart 400, который делает тоже самое.
SignalMaker
11.01.2001, 12:09
у нас тоже Матриксы сами поднимаются
вообще меряли у нас тут параметры питающего напряжения крутым прибором и сняли шляпу перед УПСом - заявленное время подключения батареи при проблемах с основным питанием - 0 мкс. - подтвердилось...
Ю. И.
Для гобеспечения питания АТС лучше использовать источник питания с двойным преобразованием напряжения. В инете можно найдти, если незнаете где подскажу. Но они достаточно дороги.
ON LINE UPS типа Libert имеет смысл использовать, если в электросети черти скачут (ну например сварщики на этой же фазе сидят.
В остальных случаях Matrix или Smart APC подойдет однозначно.
Помнится мне, у SignalMaker'а был случай, когда Matrix ему кабинет спалил. SM, уточни детали, я чегой-то подзабыл :)
SignalMaker
12.01.2001, 10:35
Matrix должен был (ИМХО) провал напряжения сгладить при переключении
основного питания на резарвное (система АВР у нас стоит), но в результате одна из 4-х полок Definity отключилась (сработала защита по питанию). Просто подняли питающий тумблер (как говорится в армии, "тумблер "вкл-выкл" первести в положение "вкл" /forum/images/icons/smile.gif) и все восстановилось.
Хотя, кто виноват (вернее что), со 100%-вероятностью сказать нельзя.
Гроза была... И питание переключалось из-за того, что подстанцию залило водой через крышу /forum/images/icons/frown.gif (дыма без огня, как и грозы без дождя, обычно не бывает).
Хотя, как я уже писал выше, измерения показали высокое быстродействие в переключении.
Мануала на УПС чой то не нашел, но спецы, что его ставили, говорят, что в нем есть что то типа виртуальной конденсаторной батареи, которая должна компенсировать провал импульсом, чтобы на выходе получить неизменную форму. Как говорится, за что купил - за то продал.
Ю. И.