SergeyV
08.11.2005, 11:00
Минорная авария в MS --RexFlt,после ночного тестирования
все параметры в IDL(точки).При задании теста вручную авария не уходит,но она уходит на следующий день после ночного тестирования.
Кто сталкивался с данной проблемой в DMS-100?

KA003
15.11.2005, 15:13
Почитайте ночные log - рапорта
logutil
open ms;back all

KA003
15.11.2005, 15:15
да, Сергей вы с какой АТС ? Может Вам я её и ставил ?

Константин.

SergeyV
21.11.2005, 02:27
Привет Константин!
с логами пока не разобрался, но все равно спасибо
гВолгоград АТС 70/79
Сергей
p.s. а в трансляции разбираетесь?

KA003
21.11.2005, 12:02
Ну я её и запускал. Пиши вопросы.

Дубрик
19.01.2006, 09:59
гВолгоград АТС 70/79 читайте документацию по трансляции
Привет Наталье (два Е одно И)

declar
19.01.2006, 21:25
При задании ручного REX теста авария не уходит?
или вы простой тест днем гоняли?
а вообще Костя правильно сказал, смотрите логи.