PSergey
03.11.2005, 17:52
Отсутствует готовность на портах 01-04.
Напряжение на аналоговом T-R и цифровом выходах D1-D2 = 24в.
При включении цифрового аппарата табло загорается и можно программировать АТС и набирать номер, но поговорить нельзя - нет слышимости. С аналоговых телефонов номер не набирается. Вызов на данные порты поступает.
В чем может быть проблема, где копать? Нет ли у кого схемы данной АТС?

Заплетников Д.И
04.11.2005, 01:55
В "физике" - однозначно. Цифровые пары живы,а вот аналоговым не повезло. На сколько я помню там контроллер обслуживает как раз четвёрку портов. Так что ...:(

PSergey
04.11.2005, 13:16
Контроллер - это MT8806

PSergey
10.11.2005, 13:20
Эту проблему решили.
В АТС видимо попала жидкость когда-то!
Но теперь возникла другая не воспринимается импульсный набор. В принципе можно и без него, при условии что это не тянет за собой еще какую-то проблему.