Собственно, тема. Звонят, говорят, что на девятку не пробиться. Смотрю в 434 коде и вижу, что порты внешних линий напрямую закоммутированы с портами автосекретаря. Насильно обрываю связь - помогает минут на пятнадцать.
Версия прошивки - М 2.13.
Скандируем "От-бой-ни-ки, от-бой-ни-ки"...
Что-то я вашего сленга не понимаю :(
По русски это что?
Кстати, ее вдруг внезапно отпустило...
Заплетников Д.И
29.09.2005, 09:14
Посмотри таймер в 503-ей СО Superv.
250 по 10мс
ИМХО, вполне нормальная цифра (2.5 секунды)
Заплетников Д.И
29.09.2005, 09:31
Да, знаю я зав. настройку.... Но, поставил 200мС + отбойник - только тогда прекратилось "залипание" транков.
Поднимал версию 2.13 - 2.37- 2.44 - 2.46. Один черт залипали пока не сделал вышеперечисленное.
:confused: