Доброго времени суток!

Досталась мне от предыдущего админа KX-TD500RU. В офисе у двоих секретарей есть DSS-консоли Т7440. Все работало до одного прекрасного дня, когда в электросети случилось несколько резких перепадов напряжения. После этого на консолях работает только индикация занятости линии, а перевести входящий звонок на абонента с ее помощью нельзя.
Проверил с помощью программки "TD500 Maintenance Console", не сбтлась ли настройка модели конслои - все ок.

В чем еще может быть причина?

shadsky
19.09.2005, 15:12
Странно, что Вы с таким НИК-ом просите здесь помощи. Посмотрите в сторону System Option 2-7-3/-4.

Andrey Mudrenko
19.09.2005, 18:15
Ну, учиться никогда не поздно - иначе уровень развития фамилии не будет соответствовать :)

А вопрос решился довольно просто - в назначении портов внутренних линий у обеих консолей был статус OUS. Изменил на INS - все заработало.

Наверное, ламерская проблема, но с АТС сталкиваюсь впервые в жизни :)