router
12.09.2005, 09:45
Приветствую всех участников форума!

Кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией, если да, то объясните - как быть?

Во время работы td-500 внезапно в офисе погас свет. Она висит на УПСе 1500 ВА, и как бы все хорошо, но свет все не включался..........УПС сдох и станция есстественно. Админа в офисе не было, поэтому станцию никто не трогал. На следующий день, придя в офис, я увидел на станции красный светодиод ALARM........Я ее перегружал, заливал заново BACK UP......все работает......,но диод не гаснет.Логи все почистил, все равно горит.......... В ЧЕМ ДЕЛО ???? Помогите. Спасибо.:confused:

XXXXX
12.09.2005, 11:13
А что в логах было написано?:D
Если конечно помнишь.
Тарификация случаем не была установленна?

router
12.09.2005, 13:05
Слава богу я их сохранил. Вот, пожалуйста.
----- MJ --------------------------------------------------------
----- MN --------------------------------------------------------
01/01/00 12:08:56AM #1318 111 Digital trunk out of sync(LOF)
There is no detailed data.
01/01/00 12:08:56AM #1320 111 Digital trunk AIS signal reception
There is no detailed data.
01/01/00 12:08:57AM #1332 111 Digital trunk restoration from abnormal state
There is no detailed data.
01/01/00 12:09:35AM #1203 SMDR disconnect
There is no detailed data.
08/04/05 08:54:10AM #1318 111 Digital trunk out of sync
There is no detailed data.
08/04/05 08:54:38AM #1320 111 Digital trunk AIS signal reception
There is no detailed data.
08/04/05 08:54:39AM #1332 111 Digital trunk restoration from abnormal state
There is no detailed data.
08/08/05 11:51:54AM #1318 111 Digital trunk out of sync
There is no detailed data.
08/08/05 11:52:03AM #1320 111 Digital trunk AIS signal reception
There is no detailed data.
08/08/05 11:52:04AM #1332 111 Digital trunk restoration from abnormal state
There is no detailed data.
08/09/05 11:36:45AM #1318 111 Digital trunk out of sync
There is no detailed data.
08/09/05 11:38:05AM #1332 111 Digital trunk restoration from abnormal state
There is no detailed data.
08/09/05 11:38:06AM #1320 111 Digital trunk AIS signal reception
There is no detailed data.
08/09/05 11:38:12AM #1332 111 Digital trunk restoration from abnormal state
There is no detailed data.
08/12/05 08:56:31AM #1201 Expansion shelf 1 AC power down
There is no detailed data.
08/12/05 08:56:33AM #1200 Basic shelf AC power down
There is no detailed data.
08/12/05 08:56:33AM #1333 201 Card status fault
There is no detailed data.
08/12/05 08:56:33AM #1333 202 Card status fault
There is no detailed data.
08/12/05 08:56:33AM #1333 203 Card status fault
There is no detailed data.
08/12/05 08:56:33AM #1333 204 Card status fault
There is no detailed data.
08/12/05 08:57:18AM #1318 111 Digital trunk out of sync(LOF)
There is no detailed data.
08/12/05 08:57:19AM #1320 111 Digital trunk AIS signal reception
There is no detailed data.
08/12/05 08:57:19AM #1332 111 Digital trunk restoration from abnormal state
There is no detailed data.
08/12/05 08:57:56AM #1203 SMDR disconnect
There is no detailed data.
08/12/05 08:58:11AM #1309 110 Card start up error(Sync Ans)
There is no detailed data.
08/12/05 08:58:28AM #1309 110 Card start up error(Sync Ans)
There is no detailed data.
08/12/05 12:29:36PM #1318 111 Digital trunk out of sync(LOF)
There is no detailed data.
08/12/05 12:29:36PM #1320 111 Digital trunk AIS signal reception
There is no detailed data.
08/12/05 12:29:37PM #1332 111 Digital trunk restoration from abnormal state
There is no detailed data.
08/12/05 12:30:13PM #1203 SMDR disconnect
There is no detailed data.
----- ISDN --------------------------------------------------------

СПАСИБО

Владимир_С
12.09.2005, 14:21
Проблемы с синхронизацией...
Узнайте у Вашей ГТС, что они видят. У них тоже должны быть ошибки видны . Мож. им тоже надо перегрузиться?

router
12.09.2005, 14:34
Синхронизация??? С ГТС??? Какая синхронизация....нет и не может быть никакой синхронизации с ГТС. С ГТС приходят 35 линий CO и все. Обычные импульсные линии.

Вместе с td-500 я использую конференц-мост, который, предположительно, должен синхронизироваться с ней. Может дело в нем, его перегрузить ???Я этого не делал....но конференции проходят без проблем.

Geosher
12.09.2005, 14:47
В меню MC пункт Utility -> Error log. Нужно почистить эти логи.

router
12.09.2005, 15:02
Логи все почистил, все равно горит..........

Наблюдатель
12.09.2005, 15:19
SMDR подключи

Владимир_С
12.09.2005, 15:22
?
И тем не менее, судя по Вашему логу, все ошибки относятся к ЦИФРОВОЙ внешей линии (см. Installation Manual).
1309 - Ошибка запуска платы (синхронизация)
1318 - нарушение синхронизации цифровой внешней линии
1320 - получение сигнала индикации аварии от центральной станции.
У Вас стоит плата PRI 50290? Она Ins? Если цифр.поток на станцию не приходит в принципе, то отключитее её.

Владимир_С
12.09.2005, 15:24
Да насчет SMDR тоже правда.

router
12.09.2005, 15:58
Выключил SMDR - диод не горит. Большое спасибо.

pvalera
12.09.2005, 23:19
Хм, :-) довольно своеобразный способ решения проблем :-) . Выключил SMDR лампочка потухла, ну и ладненько ... Кому он нафиг нужен этот SMDR? От него только лампочки красненькие горят :-)

Moroz
13.09.2005, 07:30
Ну почему не нужен:) Я этот СОМ-порт под CTI использую, некоторые под тарификацию ...

Владимир_С
13.09.2005, 10:36
Бесплатная программа тарицикации SMDR Tariff становится на SMDR порт АТС. А её ставил, то же самое было. Пока SMDR подключен и не задействован - горит Авария.
Я забыл просто об этом.
А насчет цифровой линии я писал, потому как у меня были эти ошибки (1309, 1318, 1320) буквально 2 недели назад. Т.е. была неустойчивая синхронизация. На голосовую связь это вроде бы не сказывалось (по крайней мере никто не жаловался). А вот у кого был модем подключен - у тех были проблемы. Постоянно связь срывалась... ГТС естественно на меня сразу наехала, сказали, что станция перешла в режим внутренней синхронизации. Но затем у себя перегрузили и пока проблем нету. А началось все с ошибки Hard WDT overflow - жесткое переполнение сторожевого таймера.