Кто знает, просветите,
что за зверь такой, плата МРТ-60, и чем принципиально отличается от 30TR (кроме количеством каналов).
Особенно интересует настройка R1,5 на данной плате.
Принципиально, наверное, ничем.
Может опознаваться коралом как E&M и как PRI (при этом работать наружу в 2ВСК :) ну и PRI конечно))
Мультипротокольная, одним словом.
Намного более гибкая.. но и более сырая.. :(
Оставь мыло, пришлю описание.
Есть ещё и МРТ-120.
belkaplus
09.08.2005, 06:59
Kross, мое мыло belkaplus (собака)mail.ru
Спасибо.
belkaplus
09.08.2005, 09:33
kross, и те кто знает
проблема у меня такая,
плата МРТ-60 настроена по R1,5
входящие есть, а исходящих нет.
настройки вроде все корректные, с оператором согласованно....
что можно посмотреть, чтобы определить проблему??????
Наверное, проще всего включить трассировку в плате (опция D - Debug) в главном меню и сделать звонок - увидеть, на каком этапе установления соединения происходит затык. Протокол R1,5 достаточно прост.
Ну, естественно, предварительно глянуть еще раз настройки - хотя бы на уровне соответствия исходящих платы входящим о*****й АТС, способа набора номера, длительностей DTMF-посылок и пауз и т.п., если используется челнок (может, меня поправят, но мне помнится, что в какой-то версии MPT были не совсем правильные начальные значения длительностей DTMF-пауз для исходящего набора. В инструкции к плате подробно расписано.
никаких проблем с платой MPT60 не должно быть.
Для начала надо взять инструкцию и настроить все по ней. Думаю, что все вопросы тут же решатся.