неделю назад ударила молния, попала в крышу !идар пришёлся в видео-камеры !и каким-то боком зацепило на станции один цифровой порт !ну выгорел и выгорел, подумал я, хрен с ним !Но тут начали умирать по одному порты на платах, отвечающих за город! не у кого такого не было!? А то вдруг вся станция умрет !?
Срочно ставьте на городские линии грозозащиту. У нас в прошлом году был "урожай" - несколько полностью неисправных XUT после грозы.
p.s. По последним данным - бокс, плинт krone, магазин защиты, 10 шт. разрядников, скобы для заземления = ~50 EUR. Всяко дешевле ремонта/новой XUT..
К сожалению и это не всегда спасает! Недавно выгорела от грозы абонентская плата на Definity. Защита на кроссе (разрядники) KRONE и заземление стоит.
"Заземление" - м.б. одно название...
по поводу грозозащиты, Кроновская работает классно, главное что бы заземление было правильное, по ГОСТу... не раз спасала УПАТС у клиентов
К сожалению (или к счастью) заземление хорошее - измерения показали 0,4 Ом.
Обычно, разрядники обеспечивают снижение напряжения до 180В. По току они вообще не работают. Я бы рекомендовал их использовать в качестве первичной защиты на линейной части, а на станционной ставить комплексную (по току и по напряжению). И приведенная цена как раз соответсвует комплексной - примерно 70$ на 10 пар
Всегда и везде использую только комплексную защиту (KRONE). К сожалению спасает тоже не всегда.