mir
20.07.2005, 07:08
АТС версия MCP F 1.38. При программировании АТС обнаружилось, что не работает LCR. Доступ по MMC210 открыт,код выхода на LCR обозначен - 0,таблицы маршрута прописаны. При наборе с системного телефона 0 как положено появляется надпись LCR, а далее после набора номера появляется надпись INVALID DATA. Прямой выход через транковую группу идет без проблем.
Давно работаю с 500 серией АТС такого не встречал.Может на 100-ке есть свои особенности?

Заплетников Д.И
20.07.2005, 10:05
Да нет, всё так же.

mir
20.07.2005, 10:21
Тогда что ещё можно сделать?
Полный сброс делал,обновлялPCMMC до V3.03(по совету поставщиков),ручками на системнике проверял настройки.

Dmitry_K.
20.07.2005, 10:37
INVALID DATA пишется в случае, если где-то что-то не дописано при настройке LCR. Или временные зоны не прописаны или транковые группы или эти группы - пустые.

mir
20.07.2005, 11:08
Пример настройки LCR:
710: LCR DIGIT- 5(внутрикорпоративные номера)
length - 4
rout tabl -1

712: rout tabl -1/COS-1 /TIME ZONE-1
TRK GROUP-801(VoIP)
MODIFITY № -1
713: tabl № 1
DEL - 0
INSERT ----
append ----

Dmitry_K.
20.07.2005, 11:15
А что в ММС711?

mir
20.07.2005, 11:25
TIME A
по всем дням час-0 мин-0 зона-1
в остальных зонах ничего.

Dmitry_K.
20.07.2005, 11:33
Поскольку используются VoIP транки - идем дальше.
А что прописано в ММС 832 и 833?
Ведь после LCR цифры передаются туда, проверяются и отправляются на определенный IP адрес.

mir
20.07.2005, 12:27
Прямой выход через транковую группу 801 без LCR идет без проблем

mir
20.07.2005, 14:38
Всем спасибо,кто проявил интерес к моей проблеме.Вопрос решился. Поставщик прошил новую версию, работоспособность LCR восcтановилась.