макси
14.07.2005, 16:59
АТС Самсунг iDSC-500, два кабинета:

Cabinet1
MCP Card:
MCP_OP1: ESM
MCP_OP2: IPM
MCP_OP3: LAN
SCP csrd:
SCP_OP1: MFM
SCP_OP2: MISC
SCP_OP3: none

Cabinet2
LCP1 card
LCP_OP1: none
LCP_OP2: none
LCP_OP3: none

абоненты стали жаловаться на то что АТС плохо реагирует на набор номера (в тоне), проверил- действительно, идет постоянно тон готовности.

Аларм репорт выдает следующее:
MJC01 DTMF Fault C#3 OPT:2
MJC01 DTMF Fault MCP OPT:1
MJC01 DTMF Fault MCP OPT:2
MJC01 DTMF Fault MCP OPT:3

Т.е. неисправны DTMF приемники, я так понял, но вот адреса на которые ссылается АТС мне не понятны, третьего кабинета у меня нет, да и на 1,2,3 месте платы MCP не стоит MFR суб-плата. Где мне искать неисправность? Что менять?

И еще, у меня в ММС850 (system resoursec) было 20 MFR, в ММС853 я попробовал заблокировать один DSP (блок из четырех приемников), теперь в ММС850 у меня только 6 MFR. :confused:
Разблокировал их обратно, но в ММС850 все равно их остается 6.
Что мне теперь делать что бы все вернулось на место? Ресет станции еще не делал.