halck
19.05.2005, 13:14
Сабж с момента запуска так и не удалось заставить переводить звонки с анологовых аппаратов (siemens euroset 2005). При нажатии на кнопку "R" издает щелчок в тоубку и все. С прошивкой все нормально - заливал настройки с аналогичной конфигурации - не работает. Помогите люди добрые, где грабли? С цифровых все работает.

Susla
19.05.2005, 15:46
В ММС 501 нужно поиграть с таймером FLASH(скорее с MIN) его надо уменьшить .

Dublin
19.05.2005, 17:28
Если все аппараты однотипные , в смысле ни один панасоник с ненастраиваемой длиной Flash затисался :) (как правило у них длина флеш гораздо выше сименса ), то разброс таймера min-max нужно делать предельно минимальным, в противном случае можно получить "отзвон" с линий CO

halck
20.05.2005, 11:28
Спасибо, системный таймеры помогли - все работает.