Evgeshka
22.04.2005, 09:38
Недавно поставил KX-TD1232. В итоге она вся поместилась в старый закрывающийся кроссовый металлический шкаф (что, в принципе, как я думаю, неплохо - шкаф получился как экран). В итоге вопрос: надо ли её реально землить по инструкции или можно соединить её со шкафом, а шкаф занулить на нулевую фазу электропроводки? Также нужна грозозащита почти на все линии (внешние и внутренние). Что посоветуете? Еще интересно, что помогает от проникновения в станцию 220В (или еще хуже 380В) по внешним или внутренним линиям? Разводка очень старая (лет 20) и идет по цехам, так что все возможно.

Geosher
22.04.2005, 09:54
Лучше заземлить и АТС и шкаф, и не коем случае не использовать зануление.

Комплекты грозозащит существуют разные для разных типов кросса, поэтому чтобы ответить на ваш вопрос необходимо знать тип вашего кросса.

Evgeshka
22.04.2005, 09:59
Кросс типа Krone

Geosher
22.04.2005, 10:12
Посмотрите здесь http://www.abn.ru/price/fgoods5.shtml
4 и 5 строка в списке.

Кроссовая рамка, на которой установлены плинты, тоже д.б. заземлен.

Malex
22.04.2005, 10:32
В журнале "Сети и системы связи" №3 (123) 9 марта 2005 неплохая статья "Заземление телекоммуникационных систем" (стр.100). Очень неплохой анализ, почитайте, кому интересно. Там общие принципы.

Dublin
22.04.2005, 10:56
Вот еще :
http://www.connect.ru/article.asp?id=3524

http://www.connect.ru/article.asp?id=3636

но тут больше про защиту

Scor
22.04.2005, 11:09
Господа, в догонку к первоначальному вопросу - а как защитить линию от "земли"? Был случай - воздушка (полевик) села на "землю", после чего выгорел порт (буквально обуглились детали). АТС была Панас 308.

lazer017
22.04.2005, 13:16
Malex пишет
В журнале "Сети и системы связи" №3 (123) 9 марта 2005 неплохая статья "Заземление телекоммуникационных систем" (стр.100). Очень неплохой анализ, почитайте, кому интересно. Там общие принципы.
http://www.ccc.ru/magazine/depot/05_03/read.html?1101.htm

Potal
22.04.2005, 15:46
Полезная статья, но вдогонку вопрос:
В помещении стоит офисная АТС с кроссом и некое сетевое оборудование (коммутатор, пара серверов...).
Имеем КОНТУР ЗАЗЕМЛЕНИЯ специально для этого помещения проложенный, а также РОЗЕТКИ С ЗАЩИТНЫМ ЗАЗЕМЛЕНИЕМ, которое заведено, например, в ГРЩ и не имеет соединения с контуром.
Внимание вопрос! КАК ВСЕ ЭТО СОЕДИНИТЬ?
Правильно ли будет соединить контур с защитным соединением в розетке?
:confused:

TheRam
22.04.2005, 16:35
Что подразумевается под фразой "КОНТУР ЗАЗЕМЛЕНИЯ специально для этого помещения проложенный"?
Речь идет о шине заземления, проложенной по периметру помещения или все же о специально смонтированном устройстве в земле непосредственно возле здания где находится это помещение? Если это шина - то стоит выяснить, куда и как она подключена. Если это именно контур - то должна существовать единая точка, к которой сводятся все провода ЗАЩИТНОГО заземления, в том числе и от розеток через ГРЩ, и АТС, и коммутаторы, и шкафы - все оборудование, требующее ЗАЩИТНОГО заземления. А уже эта точка должна быть связана шиной непосредственно с заземлителем. Нулевой провод от ТП также должен соединяться с этой точкой.

Potal
22.04.2005, 17:57
Речь идет о шине заземления, проложенной по периметру помещения -- НЕТ
или все же о специально смонтированном устройстве в земле непосредственно возле здания где находится это помещение?
-- ТОЧНО ТАК

В том то и дело что это отдельно смонтированное устройство ИЗОЛИРОВАННОЕ от ГРЩ и т.п. - по сути закопанная в землю некая металлоконструкция

Я так понимаю надо их все-же электрически соединить - заземлитель и ГРЩ ?

Извиняюсь за глупые вопросы - я не электрик :)

TheRam
22.04.2005, 18:42
Именно. Причем таким проводом, чтобы его сопротивление было менее 2 ом.