learning
11.03.2005, 13:09
Добрый день.
Есть такая проблема:
необходимо ограничить время разговора на все телефоны внутри офиса.
Программирую с помощью ДОСовской td4.08b2
Проблема возникает, когда пытаюсь менять значение в system->timer-> CO call duration time или CO-СО call duration time.
При попытки поменять на любое число при save программа выдаёт input error.
enable на соответствующих COS я включил, что-то ещё надо сделать?

Заплетников Д.И
13.03.2005, 02:51
Не мучайся - м.б. не состыковка версии АТС и софта ( твоя не совсем свежая). Сделай это с системника.
Войди в прогр-е Program *#1234
1. Для выбранного тобой COSa в ф-ции 502 включи Ен (активизация)
2. В ф-ции 205 выставь макс время разговора СО-ЕХТ
3. В ф-ции 601 прилепи выбранный COS внутреннему абоненту.
ВСЁ! И "спи спокойно дорогой товарищ" :)
Хочешь помучиться - перезагрузи станцию (вкл-выкл). Не поможет - снеси программу аппаратно по инструкции и забей её по-новой.