олег_т
01.03.2005, 10:37
Есть такая проблема, не могу связаться компом со станцией. Communication server запускается нормально, пишет Polling established, далее запускаю System manager, а в ответ Error communication module. Может это быть из-за того, что на компе 95-я Винда, а не 98 ? Я-то конечно и руками с тонового телефона сделаю, но есть одно отличие: описание компьютерной программы говорит о наличии в разделе Country раздела Russia, а вот в доке по тоновым комбинациям такой страны нет. Кому верить? Спасибо.

Izotov
08.02.2006, 18:50
Олег,
1. какой релиз станции не может законнектиться с ПК?
2. какой тип соединения?
3. инициализировать станцию с системного аппарата под Россию можно в 65-ой программе код 19 (Rel R5.2)