Slava123
09.02.2005, 09:24
Доброго дня всем!
Подскажите в чем суть проблемы:

Если «юзер» выходит в городской транк через карту LCOT используя модем, то соединение модема с внешним сервером происходит без проблем (31 к\бит.с).

Если через цифровой транк (PRI30), то «отлуп» получает при всех попытках соединения (модемы никак не могут подружиться между собой ).


К оператору TD 500 включена PRI в Alcatel S12. Пробовали менять таймеры на TD500, ситуация не изменилась.



Где собака зарыта ???

gosha
09.02.2005, 10:31
В синхронизации - станцию надо от о*****й синхрить.

Zig
09.02.2005, 10:38
Может это и не причём, но у меня была такая ситуация.
Использовал мобильник как модем и пытался связаться со своим модемом, установленном в офисе.

Схема прохождения сигнала в первом приближении:
мобильник - .... - "оператор проводной связи" - "субоператор", PRI30 - моя станция KX-TD500.

Так вот, сначала соединения тоже не было. Потом сменили входящий городской номер, т.е. "оператора проводной связи" - все пошло.
То есть проблема была где-то там в их сигнализациях - ОКС7 или чего у них там.

afonya
09.02.2005, 13:55
Согласен, что синхронизировать 500 надо по внешнему потоку. А иначе у нас была такая-же бодяга . Коннектится с Интернет провайдерам , но через какой-то промежуток перестает качать. Нужно в свойствах TSW указать CLOCK-external ....Sinhro priority -PRI30 на первом месте.

Slava123
09.02.2005, 19:33
Спасибо за отзыв!

Пардон что сразу не указал...

К оператору TD 500 подключена как Slave.
Режим работы карты PRI QSIG-Slave? CRC4 - Disable.

Нужно в свойствах TSW указать CLOCK-external ....Sinhro priority -PRI30 на первом месте ---- если я правильно понимаю то выставив PRI в свойствах TSW CLOC я сам начну выдавать синхронизацию т.е выведу td 500 в режим Mastera в отношении данного Е1 или нет?

gosha
10.02.2005, 10:12
1. А почему Q.SIG?
2. Есть ощущение, что вы путаете понятия L1 master и L3 master :)

afonya
10.02.2005, 17:05
А что город выдает тебе поток по Q-sig, а не по PRI - cтранно. А clock - external -чтобы засинхронизироваться с внешним по отношению к твоей станции потоку. Ну а мастер или славе -это в настройках 1-9.И стаять он при обычных условиях должен в CO ( а не EXT или Qsig(master/slave))

Slava123
11.02.2005, 07:34
Спасибо за помощь!!!!


Сработал закон дядюшки Мерфи «Если ничего не получается, читай внемат.. инструкцию».