hig
01.11.2000, 14:10
Буквально вчера купили станцию 1232RU,и к ней два модуля: KX-TD180x (на 4 CO) и KX-TD174x (На 16 ext). Так вот эти 16 ext. чепляются через один амфенольный 50pin разъем. Распайки по этому амфенольному разъему нет 8(, соответственно непонятно как подключать эти 16 ext. Братцы, подскажите схемку. Вопрос жизни и сметри.

andrey_s
01.11.2000, 14:14
16 пар подряд, А1 с 117 по 124 и с 217 по 224

XXXXX
01.11.2000, 18:56
А "Добавленные и измененные функции для инструкции по установке" стр.26 смотрел?

higa
02.11.2000, 02:45
А небыло у меня этой бумажки, и на www.panasonic.ru нет 8(

НачШтаба
02.11.2000, 11:55
В одном кабинете можно только одну 180-ю карту поставить... две - это если на "спарку"... это типа предупреждалово /forum/images/icons/smile.gif

XXXXX
02.11.2000, 12:02
Ну значит не доложили... Надо востребовать с продавца.
А так они идут с верху вниз 16 пар подряд. Я имею ввиду с бело-синего и далее.

Igorek
02.11.2000, 21:38
Есть на панасовском сайте описания !!!!!!!!И на www.tomo.nm.ru тоже есть !!!!!! Если что, звони 232-2224, могу по факсу прислать.

higa
03.11.2000, 02:19
Т.е. получается, что в каждой из 16 пар по два контакта T и R ? Т.е. системник к 174х не подключишь?

higa
03.11.2000, 02:24
Дык на панасоник.ру есть только инструкции по эксплуатации, а по инструкций по установке нету 8(. Т.е. про KX-TD174x нету ни одной бумажки 8(
И еще вопрос: Напомню, станция у нас KX-TD1232Ru. Когда джеку прописываешь признак XDP, можно ли подключить два однолинейных телефона к этому джеку? (т.е. один к контактам T и R, а второй к контактам D1 и D2)

andrey_s
03.11.2000, 10:11
она так и называется " 16 аналоговых - однолинейных портов"

andrey_s
03.11.2000, 10:27
на базовом блоке к t и r родключаем "аналог", к d1 и d2 подключаем "цифру" или цифровой системник.на 174 плате 16 TR "аналогов".

XXXXX
03.11.2000, 11:13
В инете полно мест, где можно скачать инструкцию по установке. Срисуй себе и избавишся от лишних вопросов, там очень хорошо все расписано.