Crazy_Led
31.01.2005, 12:09
Прошу прощения, пару раз говорил, что прошивка 2.2Fi для LDK-100 работает неправильно с потоком.

Была проблема - перешивал станции с 2.2Cc на 2.2Fi.
После этого перестала работать функция Hot Line. Я грешил на прошивку 2.2Fi, но дело оказалось не в этом.
После ввода в maint команды init ver2.2 Hot Line стал работать после перепрошивки. Странное дело, ведь не 2.0 на 2.2 менял, а инициализацию все-равно ввести надо было.

Перешил уже 7 станций - на всех после смены на 2.2Fi HotLine переставал работать, но после ввода команды инициализации init ver2.2 все вставало на свои места.