borisovdn
19.01.2005, 17:53
Привет!
Кто может сказать, какое напряжение между корпусом и "землёй" должно быть - АТС LDK100?
у меня от 24 до 72 В переменного напряжения
Alexander073
20.01.2005, 10:33
Относительно какой "земли"????
При нормальном заземлении- близко к 0. При отсутствии онного- до 110 вольт. Так что "землить" обязательно.
borisovdn
20.01.2005, 11:56
Значит, если есть напряжение на корпусе АТС до 110В при отсутствии заземления, это правильно?
Alexander073
20.01.2005, 12:01
Это логично, но не правильно.
Только залемлять, без заземления работать нельзя!
borisovdn
20.01.2005, 12:16
А может этот ток влиять на систему в целом, например, если снимать логи соединений с АТС, а там местами абракадабра?
PhoneMan
20.01.2005, 12:29
Абракадабра это цветочки. Если снимаете через СОМ без гальванической развязки, вы рискуете пожечь порты. Вот тогда будет действительно оч.обидно, но уже поздно.
Удачи
borisovdn
24.01.2005, 12:00
Возвращаясь к теме...
Делал такие манипуляции:
отключал амфенолы от всех плат (питание АТС включено),
измерил напряжение между корпусом и шиной заземления (соответственно АТС не заземлена),
результат - 0.00~0.01В переменного (видимо погрешность моего тестера),
далее, подключил амфенол к плате LCOB8,
измерил так же напряжение,
результат - до 80В переменного!
Менял платы LCOB8 на LCOB4 - результат тот же.
Интересно, каким образом идёт развязка по питанию CO-trunkов? Или так только на моём KSU?
Да какая развязка. Если на городской станции + линии сидит на земле.(корпус) , а у тебя земли нет? :) Вот твоя и переменка прет.