Spiderman
15.11.2004, 19:13
Интересует вопрос как далеко можно вынести телефонные аппараты от станции. И есть ли разница для цифровых и аналоговых телефонов?
Spiderman пишет
Интересует вопрос как далеко можно вынести телефонные аппараты от станции. И есть ли разница для цифровых и аналоговых телефонов?
1) Смотря какая станция:D какая?
2) Разница безусловно есть... аналоговые выносятся дальше.
Slava123
15.11.2004, 20:36
Из практики на Панасонике, аналоговые до 11 км по жиле 0.7, работает прекрасно.
Spiderman
16.11.2004, 13:12
станция LG
а как влияет тип станции??, там что разные (по велчине) потенциалы подаються?
Мы поставили Alcatel в УВД Метрополитена. А абонентами были их пикеты на всех станциях метро по городу. А там расстояние дай боже! Да и состояние кабелей не ахти какое. Но все работает уже лет 6. Тьфу-тьфу-тьфу!
SignalMaker
17.11.2004, 12:17
Spiderman пишет
станция LG .....
в цифровых и аналоговых портах АТС разница огромная; тут лучше литературку соответствующую почитать
дальность выноса цифровых терминалов обычно не превышает 500-1500 м.
PS у нас на Definity установлен "рекорд" по дальности - 2,4 км. от станции по обычному ТПП 0,4/0,5.
Старый моряк
17.11.2004, 12:45
На Coral возможны выносы аппаратов до 50 км.
А еще есть замечательная разработка питерских коллег:
http://www.npficon.ru/itemview.php?id=20&itemid=40&part=20
P.S.
Ситуацию можно смоделировать до установки, зная:
1) Длина каждого сегмента
2) Кол-во сегментов
3) Тип и параметры кабеля (сечение проводника, волновое сопротивление и т.п.)
4) Напряжение выдаваемое АТС на линию
с цифровыми будет посложнее - большое значение имеет индуктивность
Spiderman пишет
станция LG
а как влияет тип станции??, там что разные (по велчине) потенциалы подаються?
Например:
На LG LDK - 24 V (хотя, есть карты удаленных абонентов 48 V)
На LG CS1000 - 48 V
На Samsung DCS/iDCS/OfficeServ - 48 V
Spiderman
17.11.2004, 15:44
всем большое спасибо
SignalMaker
17.11.2004, 17:22
Старый моряк пишет
На Coral возможны выносы аппаратов до 50 км.
надо добавлять, что речь идет не о штатных возможностях АТС...
panasonic_2002
17.11.2004, 19:00
да ещё LG для цифровых линий анонсировала репитеры!
JRoger пишет
На LG CS1000 - 48 V
Не 48, а 54 Вольта, если речь идет о напряжении питания аналогового абонентского комплекта.
А если выносить системный IP телефон, то расстояние вообще не имеет значения.
... не считая того, что стоимость шлюза и IP телефонов в разы выше :D