VAK
14.10.2004, 12:29
Здравствуйте! Имеется IPS2000 (R6.2). Подключил оборудование видеоконференции через PN-2ILCA, PN-SC03-B. Исходящие соединения проходят на ура, входящие никак. Подключил второй видетерминал, соединения внутри РВХ не проходят. В чем может быть фишка? Спасибо.

mike1
14.10.2004, 14:54
Извиняюсь за офф-топ :rolleyes:
To VAK:
Вопрос немного не по теме.
Просто сейчас передо мной стоит подобная задача. Интересно, какие ISDN-видеотелефоны используете Вы? Не могу найти прниемлемых по цене вариантов. Везде предлагают две модели одна стоит $2000, другая $5000.

VAK
15.10.2004, 02:16
Я использую не видеотелефоны, а системы для видеоконференции, в частности Polycom ViewStation SP384.

VAK
18.10.2004, 08:53
Нашел причину. СМАС01-значение 1 (Point-to-Multipoint) и СМАС04-1 (Activated by call event)