slip
13.10.2004, 12:32
По RMI модему зайти в программирование могу.. А через КВ0 по нуль модемному (RS-232) не пускает.. Какой параметр требуется поправить подскажите, а то через модем долго обращается...

slip
13.10.2004, 14:26
Добавлю.. под КВ0 я имею ввиду разьем DB9 на плате MEX.. АТС CORAL II.

ValeryS
13.10.2004, 15:14
зайди через модем Term Set-up Display
станция выведет все параметры: тип терминала, скорость, четность и т.д

Igor_B.
13.10.2004, 16:00
1. Убедись, что кабель распаян правильно. Достаточно 3-х проводов. Передача, прием и земля. Кабель должен быть "перевернутым"
2. Возможно несоответствие скоростей, MEX поддерживает 115к. а на компе установлено, например 9600. Воспользуйся предложением ValeryS
3. Убедись, что порт на компе исправен.
4. Нажма Ctrl+C
5. SAU должен подключаться к верхнему разъему DB9, а комп к нижнему :)

slip
13.10.2004, 16:11
спасибо за ответы.. кабель распаян 2-3, 3-2, 5-5. К сожалению уже дома и модем дома не имею.. выход в инет по локалке. не помню такой команды как Term Set-up Display, если можно то как это выглядит в формате типа 0,2,10... порт на компе исправен, проверено комовской мышью.. Ctrl+C пробовал в первую очередь.. Что такое SAU??? и что значит верхний разьем DB9? он у меня на MEX всего один..

slip
13.10.2004, 16:15
Игорь Б.. вы случайно не АЛТРОН или ТЕЛС??

Igor_B.
13.10.2004, 16:18
0 8 0 0 1 0 0
Кабель правильный (если разъем в комп тоже DB9)
Если только 1 значит все Ок. SAU (Software Autorization Unit) закрывает собой второй DB9. SAU - это ключ станции, к которому привязана авторизация. Скорее всего несовпадают скорости. можно попробовать перебором.

slip
13.10.2004, 16:26
(если разъем в комп тоже DB9) - такой же.. а что есть 0 8 0 0 1 0 0??? если код к set-up terminal, то кде ставить запятые?? и рядом с DB9 блок микропереключателей, все у меня в правом положении, может дело в них??

Igor_B.
13.10.2004, 16:28
а можно и без запятых :)
Переключатели не трогай

Igor_B.
13.10.2004, 16:30
CCS 14.66.95
Copyright (c) 2001-2002 Tadiran Telecom Business System Ltd.("Tadiran")

NAME - HK-PEƒˆOH

SAU # - 20347

0-CONFIG
1-DIAGN
2-TABLES
3-ADMIN
4-ROUTING/COST
5-ISDN
6-DATA
7-CoraLINK
8-NETWORK
9-IP
10-HELP

*: 0 8 0 0 1 0 0


KB[0,1,2,3,5,6,7] Local RS232 Serial Ports/ KB[4,8] Remote Modem Setup


0
------------



0-VT100
1-QUME
2-PRINTER
3-COMPUTER
4-CID
TERMINAL_TYPE - 0
ENHANCED_DISPLAY_FORMAT (Y/N) - N
AUTO_LOGOUT (Y/N) - Y
AUTO_LOGOUT_TIME (min.) - 30

RS-232 ! modem
------------ + -----
0 - AUTO ! B.O
1 - 9600 ! B.A
2 - 4800 ! ---
3 - 2400 ! ---
4 - 1800 ! C.O
5 - 1200 ! C.A
6 - 600 ! ---
7 - 300 ! ---
8 - 19200 ! ---
9 - 38400 ! ---
10 - 57600 ! ---
11 - 115200 ! ---
BAUD_RATE - 1

0-NONE 2-MARK
1-ODD 4-SPACE
3-EVEN
PARITY - 0

N_BITS (7/8)- 8

FROM TERM#- 0 $


Поставь BAUD_RATE = 1 и настрой 9600 в компьютере. Все будет Ок.

Igor_B.
13.10.2004, 16:34
slip пишет
Игорь Б.. вы случайно не АЛТРОН или ТЕЛС??

я уже давно не Телс. И не Алтрон уже тоже. Но помочь бесплатным советом - всегда пожалуйста и тем и другим и их клиентам. :)
(343) 217-57-63 ;-)

slip
13.10.2004, 16:34
огромное спасибо.. приветы мк-регион.. и елинскому с. от олега ВГОК Н-Тагил.. завтра попробую.

Igor_B.
13.10.2004, 16:42
slip пишет
огромное спасибо.. приветы мк-регион.. и елинскому с. от олега ВГОК Н-Тагил.. .

Передал :)

Он говорит: "взаимно!" :D

slip
13.10.2004, 16:55
хотел бы по еще некоторым проблемам с ним побеседовать.и кстати длина шлейфа у меня около 40 метров получиласть.. плюс там же идет локалка 10 мгб (две пары) для ЛВС.. может в этом причина??

mike1
14.10.2004, 07:04
Вполне вероятно. В таком случае имеет смысл попробовать соединиться на минимальной скорости.

slip
16.10.2004, 10:45
Спасибо все пошло..