AlexA
22.09.2004, 00:28
Привет всем ! Давненько не брал в руки шашку.
1. На ЛГ-46 из общего списка (запис.книга) надо выйти
на конкретную транк-группу (к примеру на 82). Но эта
зап.книга по-умолчанию работает только через "9".
Как обойти эту собаку ?
2. На ЛГ-616 звонки через зап.книгу с ситемников идут
нормально, а с аналоговых Панасов ничего не получается.
Т.е. после набора 758нн или 75*нн на Панасе я вижу по
клавише на системнике, что СО занимается, но в трубке
идет непрерывный зуммер, т.е. нет набора номера с
характерным "хрюканием"....
В проге 40 стоит допуск на SPD и ТЛФ-ны прописаны как ID5 !
Клиент правда говорит, что кто-то перед этим расширил
станцию по входящим линиям !?

GRAYS
22.09.2004, 09:44
1. При записи номеров в ячейки с системного аппарата, до введения цифр номера надо нажать нужную кнопку внешней линии.
2. В ранних версиях GHX-616 была проблема со скоростным набором на стандартных телефонах (на системных - нормально). Возможно вам необходимо поменять ПЗУ с более новой версией.

AlexA
23.09.2004, 23:24
'
1. При записи номеров в ячейки с системного аппарата, до введения цифр номера надо нажать нужную кнопку внешней линии.
2. В ранних версиях GHX-616 была проблема со скоростным набором на стандартных телефонах (на системных - нормально). Возможно вам необходимо поменять ПЗУ с более новой версией
'
Привет Грею.
Вот и сегодня была ЛГ-616
1. Набирал 755 22 кл.СО2 (были короткие гудки, т.е. швах) и
собственно строка. Все бестолку. А там еще были две разные
линии - тоновая и пульсовая. Сюжет да еще с циркулярный.
Кстати, я не нашел в этой ЛГ аналога проги103 у Д1232
(последовательность доступа) ?!
2. Версия была GS61C-1.0Ca от 1998. Где увидеть возможности
более новой и где её взать можно ?

GRAYS
24.09.2004, 10:31
Привет.
По вопросу 1.
Ячейка с номером более 20 - системная, а не индивидуальная. Поэтому программируется только с системника 100 (он по умолчанию администратор).
Код 755 - это для стандартных аппаратов, а для системника ячейки забиваются через кнопку SPEED. Нажимаешь 2 раза, жмешь кнопку нужной СО-шки, набираешь номер, подтверждаешь SPEED-ом. Пауза - HOLD, переход в тон TRANSFER.

Аналога проги 103 Панасоника в GHX нет. Там это делается другими способами. Например через группы или через виртуальные клавиши в пгм40 стрВ кн8.

По вопросу 2.
В новых версиях нет никаких особых функций, просто устранены недостатки. Например не работал скоростной набор на стандартных аппаратах, только на системных.
Версии можно взять у поставщиков оборудования. Например в Москве это: Артком, Нэлт и др.
А ты в каком регионе находишся? Если в московском - могу помочь.