19.09.2004, 16:55
Коллеги!

По какому принципу вы рассчитываете необходимую ёмкость батареи резервного питания для АТС с известным энергопотреблением в ЧНН?

В документации разных производителей бог знает что по этому поводу понаписано. Советуют умножать емкость батареи на всякие коэффициенты без объяснения причин или с таким объясением, которое само по себе вызывает вопросы.

Существует ли универсальная формула, позволяющая рассчитать ёмкость батарей резервного питания, с учётом следующих параметров:

- энергопотребления АТС в Ваттах в ЧНН
- номинальной емкости батареи в Вольт-Амперах
- номинального напряжения батареи
- потребного напряжения для АТС (24 В, 36 В, 48 В, ...)
- КПД батареи
- поправки на "недозаряженность" батареи в результате частого её использования ("циклического режима")
- зарядного тока блока питания АТС
- номинальной мощности батареи (С1, С5, С10, С20)
- и, наконец, желаемого времени работы АТС от этих батарей

Возможно ли обойтись при таком расчёте без параметра "диапазон допустимых рабочих напряжений АТС"?

gosha
19.09.2004, 22:43
Я, обычно, не мудрствуя лукаво, беру мощность, которую из себя может выдать БП в максимуме, умножаю на количество БП в системе и исхожу из этой цифры.

AlexA
21.09.2004, 23:58
Привет.
Мощность на корпусе АТС. Из нее и расчитываешь.
Я подключил KX-TD1232 через KX-TA46D c двумя аккумуляторами на 60А-ч. Сутки проработала без сети ;)

А 336-ю в два этажа - через обычный UPS типа NEC, но с _одним_ аккумулятором. Держит около 30 мин. Потом заряжается ;) Зарядка правда около суток уже.